שלום לחברים
הערה 1 - רועי אני מבין שהקצר הוא בכניסה ללוח המזין את המתקן כלומר אין שום השפעה של הקצר למתקן עצמו .(יכול להיות שהתכוונתה לכבל המזין את המתקן ). "
נוסף בזרם קצר כזה המתקן לא יחזיק מעמד למשך 5 שניות ויגרם נזק."

הערה 2 במתקן כל שהו כיוון זרם הקצר צריך לקיים 2 תנאים בסיסיים והם 1- זרם קצר מינימלי בריבוע כפול הזמן צריך להיות קטן או שווה למכפלת מקדם הבידוד בריבוע כפול שטח חתך המוליך בריבוע
( i*2×t≤K*2×S*2 ) 2 ) ולא יותר מ 5 שניות התנאי השני צריך לקיים את התנאי של מכפלת זרם הקצר המקסימלי בהתנגדות האומית של מוליך הארקה בלוח תהיה קטנה מ 50 וולט ( בהנחה שהמתקן מאופס) .
אני מביא את ההסבר הזה כיוון שבשאלה חסרים נתונים כדי להצביע על ערך מסויים של לולאת התקלה .במקרה של נתונים נוספים אזי ההסבר כמו של מר רועי .
הערה נוספת יכול להיות שהם נתנו את נתוני השנאי כדי שנבדוק שזרם הקצר של השנאי שתלויי במתח קצר של השנאי (לא נתון ) יהיה גדול מזרם הקצר של לולאת התקלה .
תודה וחג שמח
שלימו