שלום לחברים
הערה 1 - רועי אני מבין שהקצר הוא בכניסה ללוח המזין את המתקן כלומר אין שום השפעה של הקצר למתקן עצמו .(יכול להיות שהתכוונתה לכבל המזין את המתקן ). "נוסף בזרם קצר כזה המתקן לא יחזיק מעמד למשך 5 שניות ויגרם נזק."
הערה 2 במתקן כל שהו כיוון זרם הקצר צריך לקיים 2 תנאים בסיסיים והם 1- זרם קצר מינימלי בריבוע כפול הזמן צריך להיות קטן או שווה למכפלת מקדם הבידוד בריבוע כפול שטח חתך המוליך בריבוע
( i*2×t≤K*2×S*2 ) 2 ) ולא יותר מ 5 שניות התנאי השני צריך לקיים את התנאי של מכפלת זרם הקצר המקסימלי בהתנגדות האומית של מוליך הארקה בלוח תהיה קטנה מ 50 וולט ( בהנחה שהמתקן מאופס) .
אני מביא את ההסבר הזה כיוון שבשאלה חסרים נתונים כדי להצביע על ערך מסויים של לולאת התקלה .במקרה של נתונים נוספים אזי ההסבר כמו של מר רועי .
הערה נוספת יכול להיות שהם נתנו את נתוני השנאי כדי שנבדוק שזרם הקצר של השנאי שתלויי במתח קצר של השנאי (לא נתון ) יהיה גדול מזרם הקצר של לולאת התקלה .
תודה וחג שמח
שלימו