Masur שלום
אומנם אכן רשום בחוק עד 5 שניות אבל צריך להסתכל על זה מכיוון מעשי של בודק.
נניח מדובר על מפסק זרם תרמו מגנטי שבו התחום המגנטי הוא בין 5-10In
אזי הכיוונון המינימלי הוא 2000 אמפר ובנוסף מניחים שהמתקן תקין והארקות תקינות.
אין אופיין של מפסק זרם בגודל הזה שהתחום המגנטי שלו מפסיק ב-5 שניות
בנוסף בזרם קצר כזה המתקן לא יחזיק מעמד למשך 5 שניות ויגרם נזק.
שים לב שמדובר על מפסק ראשי של מתקן שאמור להגביל זרמי קצר ולא על מאזים בלוח.
לכן במצב זה תמיד יש לשאוף שהמבטח יפסיק את המתקן באופן מיידי
ולפי האופיין מדובר על זמן של 0.01-0.02 שניות.
בברכת חג פסח שמח וכשר.
רועי