תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: הגנות אלקטרוניות

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    zhooki שלום!
    מפסק זרם עם הגנות אלקטרוניות מבוסס על מעבד וביישום של הפונקציה Short time delay ישנם שתי אפשרויות:
    אפשרות אחת היא שימוש ביחס קבוע constant=I^2t שזהו אופיין זמן הפוך
    במצב זה בכל ערך של זרם/זמן האנרגיה שתתפתח במוליכים/כבלים המחוברים למפסק תהיה תמיד קבועה.
    השימוש בפונקציה זו נועד לאפשרות ביצוע סלקטיביות עם נתיכים ומפסקים אחרים במתקן או למקרה של התנעת מנועים.
    אפשרות שנייה שימוש בזמן השהייה קבוע t=constant שזהו אופיין definite time.
    דוגמה: מפסק זרם מדגם NS800N תוצרת שניידר אלקטריק ורוצים לייצר סלקטיביות עם נתיך gG 250A
    כאשר off=I^2t הזמן הוא קבוע, ולכן גם מפסק הזרם וגם הנתיך יפסיקו את המתקן באותו זמן ובאותו זרם.
    כאשר on=I^2t נקבל סלקטיביות שבה הנתיך יישרף לפני שהמפסק יפסיק את המתקן.
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  13133.jpg
צפיות: 1682
גודל:  32.1 קילובייט
ID: 670
    בברכת חג פסח שמח וכשר.
    רועי

  2. #2
    רועי תודה רבה על התשובה המקצועית
    למיטב הבנתי הפונקציה מאפשרת לנתיך במורד הזרם הזרם לנתק את המעגל לפני המפסק הראשי .האם כך ?
    האם היא מיועדת לנתיכים בלבד או גם למפסקים עם הגנות אלקטרוניות ?
    אם כן,האם ניתן ליצור סלקטיביות עם מפסק NSX 250A במורד לדוגמא,ע"י כיוונון זרם הקצר לניתוק מיידי ובכך לגרום להפסקה לפני המפסק הראשי אז לשם מה הפונקציה מתוכננת?
    ונניח בפונקציה tsd במפסק הראשי הגדרתי 0.4 ,אז להכפיל ב ^Ir אני אקבל את זמן הניתוק בזמן הקצר?
    סליחה על שאלות התם אך אשמח אם תעשה לי סדר בנושא.

    בתודה מראש