zhooki שלום!
מפסק זרם עם הגנות אלקטרוניות מבוסס על מעבד וביישום של הפונקציה Short time delay ישנם שתי אפשרויות:
אפשרות אחת היא שימוש ביחס קבוע constant=I^2t שזהו אופיין זמן הפוך
במצב זה בכל ערך של זרם/זמן האנרגיה שתתפתח במוליכים/כבלים המחוברים למפסק תהיה תמיד קבועה.
השימוש בפונקציה זו נועד לאפשרות ביצוע סלקטיביות עם נתיכים ומפסקים אחרים במתקן או למקרה של התנעת מנועים.
אפשרות שנייה שימוש בזמן השהייה קבוע t=constant שזהו אופיין definite time.
דוגמה: מפסק זרם מדגם NS800N תוצרת שניידר אלקטריק ורוצים לייצר סלקטיביות עם נתיך gG 250A
כאשר off=I^2t הזמן הוא קבוע, ולכן גם מפסק הזרם וגם הנתיך יפסיקו את המתקן באותו זמן ובאותו זרם.
כאשר on=I^2t נקבל סלקטיביות שבה הנתיך יישרף לפני שהמפסק יפסיק את המתקן.
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  13133.jpg
צפיות: 1683
גודל:  32.1 קילובייט
ID: 670
בברכת חג פסח שמח וכשר.
רועי