בהתאם לתקנות החשמל - מיתקני חשמל בחצרים חקלאיים, תקנה 3 (א) (1) :

"אספקת החשמל תהיה בשיטת tn-c-s או tt או במתח נמוך מאוד.
מיתקן המוגן בשיטת tn-c-s או tt יוגן בכניסת הזינה גם על ידי מפסק מגן אחד לפחות;
זרם ההפעלה הנומינלי של מפסק כאמור לא יעלה על 0.5 אמפר."

מהאמור ניתן להסיק שאמצעי הגנה בפני חשמול המותר הוא אך ורק : tn-c-s או tt או במתח נמוך מאוד.


מפסק מגן, מוגדר כאחד מתוך שבעה אמצעי הגנה בפני חשמול, המצוינים בתקנה 2, בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול.

בתקנה 68, בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול, מצויין כי מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול רק במקרים מסויימים ובניהם כאשר :
"במבנה שבו השתמשו בהגנה על ידי הארקה (TT) ומסיבה כלשהי הגנה כאמור אינה ממלאה אחד דרישות תקנות אלה ולא ניתן להשתמש במיתקן כאמור בהגנה על ידי איפוס (TN-S, TN-C-S);"

לכן, לצורך הבהרה האם ניתן להשתמש בפחת כאמצעי הגנה בפני חישמול,
(כאשר אמצעי הגנה בפני חישמול הוא TT - כנדרש בפרק חצרים חקלאיים, אך לא ניתן להגיע לערכים מתאימים - כמתואר בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול)
יש לפנות לועדת הפירושים.