    שאלה מהועדה

    שלום רב
    לממספר פחת 30MA כמה מכשירים אני יוכל לחבר עם זליגה 5MA

  2. #2
    שלום
    על פי התקן של מפסקי מגן קיים תחום בו מפסק מגן חייב להפסיק בזמנים שונים.
    ב-1/2In אסור למפסק מגן להפסיק.
    ב-1In חייב להפסיק בזמן של עד 300 מילי שניות.
    ב-5In חייב להפסיק בזמן של עד 40מילי שניות.
    ועכשיו לשאלתך: במפסק מגן 30mA
    התחום שבו אסור למפסק להפסיק הוא 1/2In=1/2*30mA=15mA
    מכאן שבשאלה הנ"ל מותר לחבר עד 3 מכשירים שלכל אחד מהם זליגה
    של 5mA כדי שמפסק המגן לא יפסיק את המעגל.
    סופ"ש נעים.
    רועי

  3. #3
    תשובה נהדרת ומאירה, תודה!