תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: טרנספוזיציה (transposition)

  1. #1

    טרנספוזיציה (transposition)

    שלום לכולם.

    מדובר בקו מתח עליון (161kV) על מגש כבלים (תוואי לא עילי ולא תת"ק), לאורך של כ-2ק"מ, כאשר כל פאזה הינה גיד בחתך 630mm^2, כששלושת הכבלים מסודרים בטריאדה (trifoil) לכל האורך.

    לאורך הקו ישנן שתי מופות לכל כבל.

    אשמח לתשובה מבוססת ומנומקת לשאלה האם בתצורה זו נדרש לבצע טרנספוזיציה בין הפאזות?

    תודה מראש לעונים.

  2. #2
    הי ניסים,
    מבלי להיכנס לסיבה בגינה החלטתם על כבל יחיד לכל פאזה...
    לדעתי,
    כדאי מאד לבצע טרנספוזיציה בין הפאזות מפאת ההצמדה למגש הכבלים המוליך, שיקבל את השטף החזק משתי הפזאות שעליו.
    לא מבוסס על דרישה כלשהי ממישהו... :-)

  3. #3

    transposition

    שלום רב,
    מדובר בנושא מורכב הקשור לפרמטרים של קווי חשמל.
    באופן עקרוני, גם כאשר המערכת מאוזנת (עומסים סימטרים) עדיין השטף המשוכלל לא יהיה שווה לאפס מאחר והמרחק בין המוליכים לא זהה לכל אורך הקו.
    בקישור הנ"ל קיימת מצגת המתארת חישוב של השטף המשוכלל בהתאם לצורת סידור המוליכים (בקו לאורך או בקו לרוחב או במשולש).
    כאשר מחלקים את הקו לשלושה מקטעים שווים, ניתן לצמצם (או לקזז) את השטף ע"י שיכול הפאזות (tranposition).
    במאמר הנ"ל לדוגמה, מדובר על כך שבמרחקים הקטנים מ-24 ק"מ (בסידור אופקי) ובמרחקים הקטנים מ-48 ק"מ (בסידור משולש) ניתן להזניח את ההשפעה של התופעה.
    הנושא הוא מעמיק מאוד ודורש חקירה נוספת.
    אשמח גם לקבל עוד הבהרות בנושא...