כדי לבדוק את זרמי הזליגה אני צריך להביא את המפסק למעבדה עם טכנאי כי אין לי את היכולת לעשות את זה לבד אז יש לי קצת בעיה לבדוק זרמי זליגה מעבר למה שקיבלתי בדוח שצירפתי בהודעה הקודמת. התקלה לא תמיד חוזרת אבל היא קרתה כששתי המשאבות פעלו. עם משאבה אחת זה לא קרה אבל אני לא הייתי נוכח בתקלות אלא המפעילים שבאתר (מדובר במתקן טיהור שפכים) ואני לוקח בעירבון מוגבל את מה שהם אומרים. אין חיבור בין אפס להארקה בין הלוח למפסק LSIG. עשינו בדיקה עם מגר וגם בבדיקה של המהנדס הבודק הוא קיבל אימפדנס של 5Mohm.
כרגע אנחנו מתכננים לנסות יחד עם הספק לשלול את האפשרות שהבעיה נובעת מהמשאבות אבל עד שנגיע לזה רציתי אולי לדעת אם מישהו נתקל בתקלה כזאת.
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום