תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: חיבור ממסרי פחת

  1. #1

    חיבור ממסרי פחת

    האם יש מצבים שמחברם 2 פחתים בטור,בלוח אחד או בשני לוחות (ראשי ומשני)? כי לפי מיעוט הבנתי אין משמעות לחיבור כזה ,מכיוון שבמקרה זליגה ,מסלול התקלה אמור לעקוף את שני הפחתים גם יחד(להקפיץ את שניהם). תודה מראש .

  2. #2
    שלום רב,

    אם נקח מתקן ביתי לדוגמה , ניתן לחבר פחת ראשי על כל הבית ופחת נוסף בלוח רק עבור מעגלי החצר (בטור-כלומר האפס של הפחת גינה יחובר לאפס אחרי הפחת הראשי).
    במקרה זה, אכן שני הפחתים יפעלו במקרה של זליגה במעגל החצר (מאחר ומסלול התקלה יעבור גם בפחת הראשי וגם בפחת של הגינה).
    אני לא רואה במצב זה בעייתי מאחר ובסך הכל מדובר במתקן ביתי ולא במתקן מיוחד הדורש אספקת חשמל קבועה.
    יתרון נוסף הוא שבמקרה זה אפשר פשוט לנתק את הפחת של מעגלי הגינה (הכולל ניתוק של האפס) ובכך לאפשר את המשך האספקה לבית עצמו עד לתיקון הבעייה ע"י חשמלאי.
    באופן עקרוני, אם רוצים לחלק את הפחתים לשדות נפרדים, יש להזין כל פחת מהאפס הראשי.

  3. #3

    תודה רבה גיא

    תודה רבה גיא

  4. #4
    חיים שלום.
    בהמשך לדבריו של גיא אוסיף
    חיבור שני מפסק מגן לזרם דלף בטור מומלץ
    גם כאשר עכבת לולאת התקלה במתקן גבוהה והוחלט
    על הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן.
    במקרה כזה מתקינים שני מפסקי מגן בטור לצורך יתירות
    אם ואחד ממפסקי המגן התקלקל אזי יש מפסק נוסף
    שיגן על המתקן.
    המשך ערב טוב.
    רועי

  5. #5
    ליל מנוחה,
    עוד מקום נפוץ ומומלץ להתקנת שני פחתי בטור הינו בלוחות ראשיים באתרי בנייה, כאשר נדרש פחת ראשי בלוח אך גם נדרש לשמש כהגנה בלעדית מהסיבות הרלוונטיות.
    על כן, מומלץ ואף נדרש (לפחות לדעתי) להתקין שני פחתים בטור, אשר מגנים כל אחד כנדרש מתפקידו הוא.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים