בהנחה שהמבנה המאופס אינו מאופס כTNS והשנאי שייך לך ונוכח במשטח, לא תוכל להוציא בכל מקרה גיד הארקה אל מחוץ למשטח שווה הפוטנציאלים המאופס.
לכן,
1. עליך לנתק את גיד ההארקה בכבל 5*6 משני צדדיו.
2. להתקין פה"פ במשטח סביב המשאבה הרחוקה;
3. אל הפה"פ לחבר את השירותים המתכתיים כולל גוף המשאבה ופלך מהמשטח, וכולל לוח המפסק של המשאבה אם אינו מסוג 2 (בידוד כפול).
4. נדרשת גם אלקטרודה, אם אופקית או מקומית מחוץ למשטח או חלק מיציקת המשטח (אל הפה"פ)
5. את הארקת הזינה של המשאבה אפשר לחבר גם כן לפה"פ זה, או דרך פס הארקות בניהם, תלוי במיקום כל אחד במשטח ובחתך גיד הארקת הזינה, שכן לפה"פ ניתן לחבר 10 ממ"ר ומעלה בלבד.
6. לוודא לולאת תקלה (TT) תקינה במשטח המשאבה.
לגבי חיבור יתרת שירותי החשמל לפה"פ במשטח החדש, ישנה חובה להגן בפני חשמול את הגופים המתכתיים (תקנות-החשמל-הארקות-ואמצעי-הגנה-בפני-חישמול-במתח-עד-1000-וולט, פרק ו').
ולכן אתה מחוייב לחברם לפס הארקות לפחות.