לפי מה שאתה מתאר,
יש מתקן חשמלי ראשי בשטח, האם בוצע שם איפוס? או שמא TT?
בתלות בתשובה לשאלה למעלה, נדע איך להמשיך עם חיבורי ההארקות.
נניח ומאופס שם במתקן הראשי:
את הלוח המשני במשטח הבטון המרוחק מעבר לטווח ההשפעה של האלקטורודות של המתקן הראשי (המאופס או לא), אתה מזין בכבל 4 גידים.
מכין פה"פ במשטח הבטון, עדיף בתוך הלוח אם אפשר. שים לב שלפה"פ מחברים מוליכי חיבור ולא מוליכי הארקה (קטנים מ10 ממ"ר).
אל הפה"פ הראשי של משטח הבטון (שים לב שהוא ראשי של עצמו ולא משני של המתקן הראשי - לא גישרת) אתה מחבר את גופי המתכת של המנועים + פס הארקות הלוח + משטח שווה פוטנציאלים / פלך מהבטון, מקור הארקה וכו'.
את הארקה החשמלית של המנועים, אתה מחבר לפס הארקות בלוח על משטח הבטון, לא לפה"פ של משטח הבטון.
-
יש מתקן ראשי מאופס.
אין לי לוח משנה במשטח המשאבות רק פאקט לכל מנוע.