    מצ"ב הסבר לקובץ שרטוט המתאר החלפה בין ח"ח לגנרטור בשיטה ישנה.
    נתחיל מהחיגורים: מעבר לחיגור מכני, יש גם חיגור חשמלי שלא מאפשר כניסה של שני מגענים בו זמנית
    החיגורים הם מעל מגען CTR מגע CG, הוא פתוח כאשר מגען הגנרטור בפעולה, ומגע CTR מעל המגען גנרטור שפתוח מגען ח"ח בפעולה.
    כעת להסבר פעולה: נצא מנקודת הנחה שיש מתח גם בח"ח וגם בגנרטור ולכן שני (NVR (no volt relay מזהים מתח ושני המגעים
    שלהם סגורים.
    במצב ח"ח ממסר R1 מקבל מתח ולכן מגע הממסר בצד הגנרטור פתוח (חיגור נוסף) מגע CTR 4,12 סגור מגע CG סגור מגען בפעולה.
    בעת נפילת מתח ח"ח מגע NVR 1 נפתח ממסר R1 לא מקבל מתח ולכן המגע שלו נסגר חיגור חשמלי CTR גם נסגר
    טיימר T2 מתחיל לספור זמן לבדיקה סוגר את המגע שלו לאחזקה עצמית ומפעיל את את המגען של הגנרטור שסוגר את המגע המקביל ל-T2
    ופותח את המגע בטור לטיימר, וזהו גנרטור בעבודה.
    כאשר חוזר ח"ח מתבצע אותו תהליך רק בצד של ח"ח.
    וכל הבלאגן הזה ניתן לפתור במערכת אחת של " אמדר" או משהו דומה.
    נקווה שהבנתם משהו