נכתב במקור על ידי
רועי אפללו
רפי שלום!
בהתאם לתקנות החשמל רישיונות כל חשמלאי בעל רישיון רשאי לבצע עבודות חשמל בהתאם לרישיון שבידו.
בהגדרת "עבודת חשמל" - התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מיתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;
לכן במקרה זה גם חשמלאי ראשי וגם חשמלאי הנדסאי רשאים לבצע טיפול מונע בלוח חשמל עם גודל חיבור המתאים לרישיון.
אבל יש תוספת,כאשר גודל החיבור במתקן מעל גודל הרישיון שבידם, הם יכולים לבצע טיפול מונע,בתנאי שהעבודות יתבצעו לפי תוכנית או פקודת עבודה שרשם
חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל חיבור המתקן, במקרה זה הנדסאי יכול לרשום לראשי ומהנדס יכול לרשום לשניהם.
לגבי שאלתך השנייה, שני המושגים דומים אבל אם להתייחס לחוק החשמל,נושא בדיקה ותחזוקה מוזכרת במספר פרקים.
בפרק התקנת לוחות: "תחזוקת לוח"-לוח יתוחזק במצב תקין ויעיל; ליקויים בלוח יתוקנו ללא דיחוי.
בפרק העמסה והגנה של מוליכים תקנה 14: "בדיקה תקופתית" -
(א)במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3x160 אמפר יבוצעו, אחת לשנה, בדיקות אלה:
1)כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;
2)בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;
3)בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.
שיהיה בהצלחה.
רועי אפללו