אייל שלום!
על מנת לענות על השאלה תחילה צריך להסתכל על האופיין של מפסק הזרם:
נמצא גם בקישור הנ"ל.
במפסקי זרם עם הגנה אלקטרונית מהדגם שהזכרת פונק' אנרגיית המעבר קבועה const=I^2t
[בכל ערך של זרם/זמן אנרגיית המעבר שתתפתח במוליכים/כבלים המחוברים למפסק יהיה קבוע כלומר מכפלת זרם היתר בריבוע בזמן תתן לנו ערך שהוא קבוע.
לכן האופיין המתקבל הוא קו ישר שבו את הזרם I1 ניתן לכוונן לתחום ערכים,
ואת הזמן t1 ניתן לקבוע במקרה הזה לפי 4 זמנים המתייחסים ל-6xI1 במקרה הנתון הזמנים הם:3,6,9,18 שניות.
המשמעות היא הגדרת פרק הזמן שבו יפסיק המפסק בזרם 6xI1.
ניקח דוגמה מתוך קטלוג של ABB:
נתון מפסק עם יתרת זרם של 250A כוונון זרם העמסת יתר:

ונניח שזרם העמסת היתר הצפוי Iol=375A ואנו רוצים למצוא את הזמן שבו המפסק יפסיק,נציב בנוסחה ונקבל:

כפי שניתן לראות באופיין בזרם של 375A המפסק יפסיק ב-12 שניות.
באותו אופן ניתן לחשב כל זרם וזמן על האופיין.
שבת שלום,
רועי
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום