אייל שלום!
על מנת לענות על השאלה תחילה צריך להסתכל על האופיין של מפסק הזרם:
נמצא גם בקישור הנ"ל.
במפסקי זרם עם הגנה אלקטרונית מהדגם שהזכרת פונק' אנרגיית המעבר קבועה const=I^2t
[בכל ערך של זרם/זמן אנרגיית המעבר שתתפתח במוליכים/כבלים המחוברים למפסק יהיה קבוע כלומר מכפלת זרם היתר בריבוע בזמן תתן לנו ערך שהוא קבוע.
לכן האופיין המתקבל הוא קו ישר שבו את הזרם I1 ניתן לכוונן לתחום ערכים,
ואת הזמן t1 ניתן לקבוע במקרה הזה לפי 4 זמנים המתייחסים ל-6xI1 במקרה הנתון הזמנים הם:3,6,9,18 שניות.
המשמעות היא הגדרת פרק הזמן שבו יפסיק המפסק בזרם 6xI1.
ניקח דוגמה מתוך קטלוג של ABB:
נתון מפסק עם יתרת זרם של 250A כוונון זרם העמסת יתר:
Name:  12.jpg
Views: 6639
Size:  7.9 קילובייט
ונניח שזרם העמסת היתר הצפוי Iol=375A ואנו רוצים למצוא את הזמן שבו המפסק יפסיק,נציב בנוסחה ונקבל:
לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  11.jpg
צפיות: 1359
גודל:  76.7 קילובייט
ID: 659
כפי שניתן לראות באופיין בזרם של 375A המפסק יפסיק ב-12 שניות.
באותו אופן ניתן לחשב כל זרם וזמן על האופיין.
שבת שלום,