
נכתב במקור על ידי
רועי אפללו
קינן בד"כ לא ברור, לא בשאלות ולא בתשובות,
אבל לגבי החישוב, ניתן לחשב את מתח המגע המופיע על האלקטרודה המקומית
כאשר בקצר בין פאזה לגוף מתח המגע יהיה מחלק מתח בין ההתנגדות של הארקת השיטה לבין התנגדות הארקה מקומית
ובקצר בין אפס לגוף יתווסף למחלק מתח גם התנגדות הצרכן.
במקרה ואין לנו הארקה מקומית, בזמן קצר יווצר מצב שרגל האדם שנוגע בגוף הצרכן יהיה הפוטנציאל של נקודת האפס
של השנאי
מכיוון שלולאת התקלה תזרום רק דרך גוף האדם בלבד, כלומר האדם מחובר במקביל למתח הפאזי של המעגל
במצב זה זרם החשמול יהיה נמוך אך מתח המגע יהיה 230v.
מקווה שעזרתי משהו,
תשלח לי את המייל שלך והעביר לך חוברת שהכנתי פעם כעזר לוועדה
שיהיה בהצלחה