נושא: שלום וברכה לכולם, שאלה בנושא הארקת שיטה ל-2 שנאים במתקן אחד!

  1. #1
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11

    שלום וברכה לכולם, שאלה בנושא הארקת שיטה ל-2 שנאים במתקן אחד!

    במתקן חשמלאי, 2 שנאים מ"ג המוזנים מ2 מקורות מ"ג שונים, מזינים מתקן אחד המחולק לשני אזורים.
    אזור-1(מוזן ע"י שנאי-1) ואזור-2(מוזן ע"י שנאי-2), כאשר המצב תקין, זה משטר העבודה.
    במצב תקלה כל שנאי יכול לשאת את עומס של כל המתקן. בלוח הראשי יש מגשרים.
    כמו כן ישנם 2 גנרטורים, שכל אחד מהם יכול לשאת את עומס כל המתקן.
    הארקת השיטה של השנאים התבצע בלוח הראשי של כל אזור, נקודת האפס של השנאי חוברה לפס אפסים, ומפס אפסים יש חיבור לפה"פ הנמצא מול הלוח הראשי, וכנ"ל בלוח - 2.
    השנאים ממוקמים באותו חדר.
    הגנרטורים ממוקמים באותו חדר.
    חדר חשמל -1 מרוחק 20 מטר מחדר חשמל -2
    האם נכון לבצע הארקת שיטה לכל שנאי בנפרד?

  2. #2
    מה קורה עם פסי האפסים של שני השנאים? האם הם מגושרים ביניהם?
    אם כן יש לך איפוס כפול במתקן.

  3. #3
    מדוע נקודת האפס של השנאי לא חוברה ישירות כהארקת שיטה ,ואם המתקן כל כך קרוב התמשכות בשיות tns

  4. #4
    השתמש בשיטת tns