שלום רב,
כבלים תלת פאזיים רבים מיוצרים עם אפס בשטח חתך קטן מהפאזה.
הדבר נובע גם מהעובדה שכאשר מדובר בעומס תלת פאזי סימטרי, הזרם שיהיה באפס צפוי להיות זרם קטן מאוד יחסית.
כאשר מדובר באספקה ובעומס סימטריים באופן מושלם (באופן תאורטי בלבד) לא יזרום כלל זרם במוליך האפס.
יש לבחון כל מקרה לגופו ולקחת בחשבון גם את תקנה 3(ג) בפרק העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים :
"חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה."
שים לב לתשובה דומה בפורום שבקישור הנ"ל הכוללת גם תמונות של מפסק עם הגנה על מוליך האפס בשני מצבים (שהאפס בחתך זהה או כמחצית משטח חתך הפאזות).