אייל שלום,
נראה שחיברת כמה נושאים, שים לב לחלק מהתקנות הנ"ל בהם מופיעים הנושאים שציינת :
1. בתקנה מספר 8(ג)(1) בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 כתוב :
"כאשר הלוח הוא מסוג I, תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח, בקו הזינה של הלוח"
2. בתקנה מספר 42 בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול:
"מותקנים נתיכים או מפסקים אוטומטיים זעירים, בעלי זרם נומינלי IN, שאינם מיועדים לכיוונון, תאפשר עכבת לולאת התקלה פיתוח זרם קצר כמפורט בטבלה.
הטבלה תייחסת לנתיכים בעלי אופיין gL בלבד ומפסקים אוטומטיים זעירים לפי תקן ישראלי ת"י 745 בעלי אופיין L בלבד"
3. בתקנה מספר 27 בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 כתוב :
"(א) במיתקן דירתי ימוקם הלוח בתוך הדירה; במיתקן דירתי במבנה צמוד קרקע ניתן להתקין את הלוח בכניסה מקורה או במרפסת חיצונית מקורה, בתנאי שהלוח יוגן בפני חדירת מים;
הלוח, לרבות המעטה שלו, יהיה מסוג II (בידוד כפול או בידוד מוגבר).
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שלוח של מיתקן דירתי יהיה מתכתי (מסוג I) אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) מנגנון ההגנה בפני זרם יתר של המפסק הראשי יהיה ניתן לכוונון, הכוונון יהיה 3x100 אמפר או יותר;