    ערכי לולאת תקלה?

    שלום ,
    באיזו טבלה ובאיזה עמוד ניתן להסתכל בספר חוק החשמל על ערכי התנגדות כאשר לוח החשמל הוא מפלסטיק או ממתכת?
    או כשהלוח ממוקם בתוך הבית או מחוץ לבית?

  2. #2
    אייל שלום,
    נראה שחיברת כמה נושאים, שים לב לחלק מהתקנות הנ"ל בהם מופיעים הנושאים שציינת :
    1. בתקנה מספר 8(ג)(1) בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 כתוב :
    "כאשר הלוח הוא מסוג I, תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח, בקו הזינה של הלוח"
    2. בתקנה מספר 42 בתקנות החשמל-הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול:
    "מותקנים נתיכים או מפסקים אוטומטיים זעירים, בעלי זרם נומינלי IN, שאינם מיועדים לכיוונון, תאפשר עכבת לולאת התקלה פיתוח זרם קצר כמפורט בטבלה.
    הטבלה תייחסת לנתיכים בעלי אופיין gL בלבד ומפסקים אוטומטיים זעירים לפי תקן ישראלי ת"י 745 בעלי אופיין L בלבד"

    3. בתקנה מספר 27 בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 כתוב :
    "(א) במיתקן דירתי ימוקם הלוח בתוך הדירה; במיתקן דירתי במבנה צמוד קרקע ניתן להתקין את הלוח בכניסה מקורה או במרפסת חיצונית מקורה, בתנאי שהלוח יוגן בפני חדירת מים;
    הלוח, לרבות המעטה שלו, יהיה מסוג II (בידוד כפול או בידוד מוגבר).
    (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שלוח של מיתקן דירתי יהיה מתכתי (מסוג I) אם נתקיימו בו תנאים אלה:
    (1) מנגנון ההגנה בפני זרם יתר של המפסק הראשי יהיה ניתן לכוונון, הכוונון יהיה 3x100 אמפר או יותר;

  3. #3
    שלום גיא,

    השאלה שנשאלה לעיל נשאלה ,בעקבות זאת כאשר מסת האדמה יותר מ 20 אום ואחת הדרכים על מנת

    להיות בקריטריונים מבחינת ערכי התנגדות כאשר לא ניתן יותר לשפר את ההתנגדות וזאת לאחר שהוספנו אלקטרודות או הוצאנו את הלוח מחוצ לדירה

    לשנות את סוג הלוח כמו שציינת מסוג 1 לסוג 2. כאשר עובדים בלוח סוג אחד נדרש התנגדות יותר נמוכה כאשר עובדים עם לוח מסוג 2.

    האם יש טבלה המציינת כמובן בהתאם לחיבור , מה ערך ההתנגדות כאשר מדובר בלוח מסוג אחד או מסוג 2.

  4. #4
    אייל שלום,
    בתקנות החשמל-התקנת לוחות עד 1000 וולט :
    תקנה 8(ג)(2). "כאשר הלוח הוא מסוג II, תיקבע עכבת לולאת התקלה המרבית המותרת בהתאם למבטח הגדול ביותר בלוח, המגן על יציאה מהלוח"
    כלומר, כאשר הלוח הוא מסוג II, ניתן לקבוע את ערך לולאת התקלה לפי המבטח הגדול בלוח - אם מדובר במבטח C16 אז יש להתאים את הערך ל-16A ולא ל-100A, דבר המהווה הקלה משמעותית!
    כמו כן, 20 אוהם נשמע כמו ערך סף הנדרש מהארקת יסוד לביצוע איפוס ולא ברור איך הוא קשור לעניין, לגבי אופיין של מא"ז אתה מוזמן לצפות בתשובה אחרת בפורום בקישור הנ"ל.

  5. #5
    הי גיא,

    תודה על התשובה המהירה

  6. #6
    אך עדיין לא הבנתי,

    אתן דוגמא, אם מותקן מאמת ראשי בלוח מסוג 1 של 125 אמפר לפי טבלה אופיין L עכבה המינימלית היא 0.30

    ולפי LT קיבלתי תוצאה של 0.9 ,האם אם אשנה את הלוח ללוח מסוג 2 ערך זה יהיה מספיק טוב ותקין ,

    האם יש טבלה המפרטת עכבה ללוח מסוג 1 או מסוג 2?