שנאי 400 קו"א נמצא על עמוד בעל מתח קצר באחוזים=4.42
השנאי מזין מונה ח"ח ע"י 2 כבלים XLPE 240 אלומניום., הנמצא 30 מטר מהעמוד וממנו ללוח חשמל פוליאסטר במרחק 4 מטר בכבל נחושת 2*150, הנמצא בגומחת בטון. בלוח מפסק ראשי המכויל ל500 אמפר .
( מדובר בישוב בבקעת הירדן הלוח מזין קרוואנים ברשת תא"מ)
1. כיצד מחשבים את זרם הקצר בלוח החשמל ?
2. מה הארקה הנדרשת בלוח? שטח חתך?
3. הכי חשוב זה הגדלת חיבור מ250 ל500, ולכן יש להכין את הלוח לביקורת חח, מה נדרש?
אשמח לקבל תשובה
עופר קדוש
[email protected]
0506529526




ציטוט ההודעה בתגובה