נושא: חישוב זרם קצר בלוח ודרישות לביקורת חברת חשמל בלוח 500

  1. #1
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11

    חישוב זרם קצר בלוח ודרישות לביקורת חברת חשמל בלוח 500

    שנאי 400 קו"א נמצא על עמוד בעל מתח קצר באחוזים=4.42
    השנאי מזין מונה ח"ח ע"י 2 כבלים XLPE 240 אלומניום., הנמצא 30 מטר מהעמוד וממנו ללוח חשמל פוליאסטר במרחק 4 מטר בכבל נחושת 2*150, הנמצא בגומחת בטון. בלוח מפסק ראשי המכויל ל500 אמפר .
    ( מדובר בישוב בבקעת הירדן הלוח מזין קרוואנים ברשת תא"מ)
    1. כיצד מחשבים את זרם הקצר בלוח החשמל ?
    2. מה הארקה הנדרשת בלוח? שטח חתך?
    3. הכי חשוב זה הגדלת חיבור מ250 ל500, ולכן יש להכין את הלוח לביקורת חח, מה נדרש?

    אשמח לקבל תשובה
    עופר קדוש
    oferok@gmail.com
    0506529526

  2. #2
    שלום רב,
    חישוב של זרם הקצר לא יכול להעשות מאחר וחסרים נתונים.
    הנתון המרכזי החסר הוא : ערך התנגדות הארקה, אשר נגזר גם משיטת ההגנה בפני חישמול.
    (האם קיימת השוואת פוטנציאלים הנדרשת לביצוע איפוס? האם החיבור הראשי נמצא במבנה עם השוואת פוטנציאלים? האם כל הארקות מחוברות בניהם או נפרדות? וכו..)
    לדוגמה, במידה ותבחר שיטת הגנה TT, ערך ההתנגדות צפוי להיות גבוה ביחס לאיפוס.
    בכדי לאמוד את ערך הארקה במקום, כדאי לבצע מספר מדידות של ערך לולאת התקלה באמצעות מכשיר L.T.
    כמו כן, כדאי לבחור מפסק ראשי 500A אלקטרוני-המאפשר כיול של זרם הקצר ממכפלה של 1.5XIn (כלומר זרם הקצר הנדרש להפסקה הוא 750 אמפר).
    בנושא ההכנות הנדרשות לצורך הגדלת החיבור, עליך להכין תוכניות חשמל מעודכנות החתומות ע"י חשמלאי הנדסאי לפחות, לסמן ולשלט את כל המעגלים בהתאם לתוכניות,
    ולבסוף להכין את כל המתקן לבדיקה בהתאם לכל תקנות החשמל
    בהצלחה!

  3. #3
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11

    חישוב זרם קצר בלוח חשמל המרוחק 35 מטר משנאי על עמוד

    נתון שנאי 400 קו"א נמצא על עמוד בעל מתח קצר באחוזים=4.42, מתח נומנלי שלוב 400 וולט
    השנאי מזין מונה ח"ח, ע"י 2 כבלים XLPE 240 אלומיניום. הטמונים באדמה 30 מטר בצינור קוברה 6 צול , ואחר כך מהמונה יוצא כבל נחושת 2*150 הטמון באדמה בצינור 6 צול באורך 5 מטר , המזין לוח חשמל פוליאסטר בו נדרש לדעת מה זרם הקצר, בחישוב.


  4. #4
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11

    תוצאת חישוב זרם קצר בלוח לאחר התחשבות במוליכים

    להלן פירוט החישוב:
    השראות כבל 150 ממ נחושת הינו 0.454 מילי הנרי לק"מ....היות ויש לנו 5 מטר כבל כפול 2 גידים של 150 ממ אזי נקבל השראות X=0.142 אום לק"מ ( לחלק לאלף כפול 5 מטר כפול פעמים) X=1.426מילי אום
    התנגדות הכבל 150 כפול 2 גידים( נחושת 0.018) R=1.2 מילי אום
    Z שנאי 0.01768 אום
    X עבור 30 מטר כבל אלומניום בחתך 240 כפול 2 גידים , X=.0206 אום לק"מ ....כפול 30 לחלק לאלף.....X=0.01236 אום.
    R עבור 30 מטר אלומניום 240 2 גיד...( 0.027)...R=6.75 מילי אום
    Z כבלים = .0.01587 אום
    Z כללי = .0.03355 אום
    זרם קצר בלוח 7.5 קילו אמפר
    אשמח מאוד לקבל אישור על החישובים, היות ונתון זה משמש את יצרן הלוחות ( כזכור זהוא לוח פוליאסטר הנמצא בגומחה תחת כיפת השמים)

  5. #5
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    12.07.15
    מיקום
    ראשון לציון
    הודעות
    11

    תיקון חישוב בעכבות חיבור כבלים במקביל

    אם כן בהמשך לחישוב של זרם הקצר בלוח, היות והכבלים הבאים מהשנאי כפולים כלומר 240 פעמים בחישוב ההתנגדות צריך לקחת חצי
    ולבסוף קיבלתי זרם קצר בלוח 11.729 קילו...האם ניתן לקבל אימות לנתון זה...על ידי תוכנה? תודה רבה מראש ויום טוב