אייל שלום,
המספר 15 מטר לא אומר כלום מאחר וכפי שציינת השאלה היא - האם מדובר באותו פוטנציאל ?
אחת הדרישות לביצוע איפוס במבנה היא השוואת פוטנציאלים אוטונומית ונפרדת מהמבנים האחרים.
תחום השוואת הפוטנציאלים ולמעשה תחום השפעת האלקטרודה (או הארקת יסוד במקרה הזה) נקבעת בהתאם לעומק האלקטרודה, סוג האלקטרודה, סוג הקרקע, התפלגות סוג הקרקע ועוד.
לכן, נושא השוואת הפוטנציאלים והתפלגות הפוטנציאל על פני הקרקע הינו נושא ענק בפני עצמו.
לא ניתן לקבוע מרחק ככלל אצבע אשר יגדיר מהוא תחום ההשפעה.
באותו עיניין הנושא קיבל התייחסות לקונית בתקנה מספר 19 - הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול :
19. מרחק בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים
המרחק המזערי בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים כגון: הארקת שיטה, הארקת הגנה במתח נמוך או גבוה, הארקת מגיני ברק, הארקת קולטי ברק וכדומה, יהיה שווה לעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מחמישה מטרים, כך שלא יהיו בתחום השפעה הדדית.