תוצאות 1 עד 5 מ 5

נושא: חיבור הארקה ממבנה מאופס

  1. #1

    חיבור הארקה ממבנה מאופס

    שלום,
    ישנם 5 בניינים שהמרחק בן בניין לבניין 15-20 מטר , הבניין הראשון מרוחק מהשנאי כ 20 מטר ,

    בבניין הראשון בוצע איפוס ושם קיים מוליך PEN ולשאר הבניינים אין איפוס רק הארקת יסוד ,כלומר מהשנאי מגיע לשאר הבניינים 3 פאזות ואפס והארקת יסוד של הבניין.
    האם ניתן לבצע איפוס בשאר הבניינים שהם כאמור מרוחקים 15 מטר אחד מהשני?
    או שלא מבצעים איפוס בשאר הבניינים מחשש להתנתקות מוליך ה PEN.?

  2. #2
    אייל שלום,
    הנושא עלה בפירוט רב בשתי התשובות הנ"ל בפורום :
    קישור לתשובה ראשונה, קישור לתשובה שניה.
    באופן עקרוני, אין מניעה לבצע איפס בודד בכל מבנה ומבנה בהתאם לתקנות החשמל.

  3. #3
    אוקיי.עיקר שאלתי מכוון שהמרחק בן הביניינים 15 מטר אין זה אומר שהם נמצאים שאר הבבניינים באותו פוטנציאל ולכן ולכן לא נבצע עוד איפוס לכל בניין

  4. #4
    אייל שלום,
    המספר 15 מטר לא אומר כלום מאחר וכפי שציינת השאלה היא - האם מדובר באותו פוטנציאל ?
    אחת הדרישות לביצוע איפוס במבנה היא השוואת פוטנציאלים אוטונומית ונפרדת מהמבנים האחרים.
    תחום השוואת הפוטנציאלים ולמעשה תחום השפעת האלקטרודה (או הארקת יסוד במקרה הזה) נקבעת בהתאם לעומק האלקטרודה, סוג האלקטרודה, סוג הקרקע, התפלגות סוג הקרקע ועוד.
    לכן, נושא השוואת הפוטנציאלים והתפלגות הפוטנציאל על פני הקרקע הינו נושא ענק בפני עצמו.
    לא ניתן לקבוע מרחק ככלל אצבע אשר יגדיר מהוא תחום ההשפעה.
    באותו עיניין הנושא קיבל התייחסות לקונית בתקנה מספר 19 - הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול :
    19. מרחק בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים
    המרחק המזערי בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים כגון: הארקת שיטה, הארקת הגנה במתח נמוך או גבוה, הארקת מגיני ברק, הארקת קולטי ברק וכדומה, יהיה שווה לעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מחמישה מטרים, כך שלא יהיו בתחום השפעה הדדית.

  5. #5
    תודה רבה ,מובן

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •