    שלום לכולם
    רועי , אז אני מבין שבמערכות מתח נמוך זרם IP מחושב למטרת חישוב עמידות פסי צבירה בכוחות אלקטרודינמים בלבד , ולבחירת ערך כושר הניתוק ICU מתחשבים בערך זרם הקצר תלת פאזי שמתפתח בהדקים של המפסק ( דהיינו במעלה הקו ) . ובמערכות מתח גבוה ה IP מחושב על מנת לבדוק עמידות הציוד בזרם ההלם IP או IDYN .
    ותקן אותי אם אני טועה ערך ה ICM לא מופיע בנתונים של כל מפסק .
    תודה מראש .

  2. #2
    דני שלום.
    אחדד את הדברים, במתח נמוך ערך שיא הקצר יכול להיגרם בזמן חיבור של מפסק זרם על קצר, כלומר נגרם קצר במתקן המפסק הפסיק ואז חיברו שוב את המפסק על הקצר בזמן זה נגרם ערך השיא של זרם הקצר.
    ערך שיא של זרם הקצר מוגדר במפסק כ-Icm וצריך להיות גדול מכושר הניתוק של המפסק פי 1.5-2 בהתאם לטבלה ותלוי במקדם ההספק.
    בד"כ הנתון של Icm מופיע במפסקי זרם גדולים כהגנה על שנאי בצד המתח הנמוך, הסיבה שהנתון לא מופיע בכל מפסק היא שבתכנון מתקן בדרך כלל
    יש התייחסות להגנה עורפית backup protection כלומר המפסק במעלה הזרם הוא מפסק המגביל את זרם הקצר במתקן ולכן במורד הזרם ערך הזרם קצר יורד.
    מקווה שכעת ברור יותר.
    שבת שלום.
    רועי

  3. #3
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19
    שלום לכולם
    תודה רבה . בהחלט עכשיו יותר ברור ומובן .