    זרם ההלם IP !

    שלום לכולם ,
    האם בבחירת כושר ניתוק ׁׁׂ ICU של מפסק יש להתחשב בזרם ההלם IP כמו בפסי צבירה , או בזרם קצר הכי גבוה זרם קצר תלת פאזי מה שנקרא באנגלית
    ( PROSPECTIVE SHORT CIRCUIT - Ik rms) המחושב לפי הנוסחה (Zk*3^-0.5)/(Un*1.1) .
    תודה מראש

  2. #2
    הי דני

    עד כמה שאני יודע זרם הלם משתמשים על מנת לבדוק עמידות פסי צבירה בהלם תרמי ועמידות בכוחות אלקטרודינמיים.

  3. #3
    מנהל
    תאריך הצטרפות
    09.07.13
    מיקום
    מודיעין
    הודעות
    24
    זרם הקצר התלת פאזי המחושב צריך להיות קטן או שווה לכושר הניתוק של המפסק Icu
    זרם ההלם שחישבת Ipk צריך להיות קטן או שווה לערך זרם החיבור בקצר Im הנקוב של המפסק.

  4. #4

  5. #5
    שלום לכולם!
    כדי לדייק בתשובה תחילה צריך להגדיר על איזה מפסק זרם אנחנו מדברים האם על מפסק זרם מ"ג או מפסק זרם מ"נ.
    מפסק זרם למ"ג מוגדר על פי תקן IEC62271-100
    בתקן זה מוגדר Ip כ-כושר עמידה דינמית בשיא זרם הקצר (RATED PEAK WITHSTAND CURRENT)
    במקרה זה כל ציוד חשמלי (לא רק מפסק)חייב לעמוד בזרם הקצר הדינמי המופיע ברגע התרחשות הקצר, ערך זה מוגדר לפי התקן ל-45 מילי שניות.
    והוא מחושב לפי הנוסחה שגיא צרף בלינק:2.54xIk
    הערך הרשום על המפסק הזרם על פי התקן Imc-ערך זרם קצר בחיבור (Rated short-circuit making current)
    מפסק זרם למתח נמוך מוגדר על פי תקן IEC60947-2
    בתקן מוגדר ערך השיא של זרם הקצר כ- Rated short-circuit making capacity) Icm) ערך זרם קצר בחיבור - שימו לב שההגדרות הם זהות אבל החישוב הוא שונה.
    החישוב של ערך השיא של זרם הקצר תלוי בכושר הניתוק של המפסק Icu ובערך של מקדם ההספק במתקן.
    בתקן יש טבלה המתארת את היחס בין כושר הניתוק לערך השיא בתלות במקדם ההספק.
    מצ"ב הטבלה:
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  טבלה.jpg
צפיות: 243
גודל:  59.4 קילובייט
ID: 653
    כמובן שזה מתייחס רק עבור מתח AC ב-DC המצב שונה.
    סופ"ש נעים.
    רועי

  6. #6
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19
    שלום לכולם
    רועי , אז אני מבין שבמערכות מתח נמוך זרם IP מחושב למטרת חישוב עמידות פסי צבירה בכוחות אלקטרודינמים בלבד , ולבחירת ערך כושר הניתוק ICU מתחשבים בערך זרם הקצר תלת פאזי שמתפתח בהדקים של המפסק ( דהיינו במעלה הקו ) . ובמערכות מתח גבוה ה IP מחושב על מנת לבדוק עמידות הציוד בזרם ההלם IP או IDYN .
    ותקן אותי אם אני טועה ערך ה ICM לא מופיע בנתונים של כל מפסק .
    תודה מראש .

  7. #7
    דני שלום.
    אחדד את הדברים, במתח נמוך ערך שיא הקצר יכול להיגרם בזמן חיבור של מפסק זרם על קצר, כלומר נגרם קצר במתקן המפסק הפסיק ואז חיברו שוב את המפסק על הקצר בזמן זה נגרם ערך השיא של זרם הקצר.
    ערך שיא של זרם הקצר מוגדר במפסק כ-Icm וצריך להיות גדול מכושר הניתוק של המפסק פי 1.5-2 בהתאם לטבלה ותלוי במקדם ההספק.
    בד"כ הנתון של Icm מופיע במפסקי זרם גדולים כהגנה על שנאי בצד המתח הנמוך, הסיבה שהנתון לא מופיע בכל מפסק היא שבתכנון מתקן בדרך כלל
    יש התייחסות להגנה עורפית backup protection כלומר המפסק במעלה הזרם הוא מפסק המגביל את זרם הקצר במתקן ולכן במורד הזרם ערך הזרם קצר יורד.
    מקווה שכעת ברור יותר.
    שבת שלום.
    רועי

  8. #8
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19
    שלום לכולם
    תודה רבה . בהחלט עכשיו יותר ברור ומובן .