אליהו שלום.
כיום מרבית המתקנים החדשים שיטת ההגנה בפני חשמול היא איפוס
לכן יש חובה לביצוע הארקה יסוד למתקן וביצוע השוואת פוטנציאלים.
מכאן שבאופן כללי לא אמור להתפתח מתח מגע מעל 50 וולט על ציוד מתכתי.
סופ"ש נעים.
רועי
-
רועי שבוע טוב ותודה על ההשקעה.
בשיטת הגנה ע"י איפוס ,זה מובן למה לא יתפתח מתח מגע של מעל 50 וולט ,משום שזה יוצר מעין כלוב פארדיי.
אבל בשיטת הגנה TT שוב חוזרת שאלתי ששאלתי לעיל.
אודה על התייחסותך.
-
ערב טוב אליהו,
למקרה שלא ענו לך עד כה....
"מתח מגע" - מתח המופיע בין גוף מחושמל בעת תקלה לבין מקום העמידה של אדם הנוגע בגוף האמור;
בעת תכנון המתקן אתה צריך לדאוג שלא יתפתח מתח מגע (בעת תקלה) של 50 וולט במרבית המתקנים, 24 בחצרים רפואיים או חקלאיים, 12 בבריכות וכד'.
ההבדלים הינם בשל רטיבות והזעה או כל מצב דומה לזה, בו גוף האדם או הבע"ח מוליך טוב יותר ולכן יזרום דרכו זרם גדול יותר במידה ויתחשמל, לכם מקטינים את המתח המותר כהגנה בפני החשמול.
-
שלום ירדן ותודה על התשובה.
אפשר דוגמא איך דואגים בעת התכנון של המתקן שמתח המגע לא יעלה מעל 50 וולט?