תוצאות 1 עד 8 מ 8

נושא: ניתוק זינה פחות מ-5 שניות

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

  2. #2
    רועי וגיא תודה על ההסבר המצויין.
    רועי ,כשכתבת " במקרה שתיארת מתח המגע שיתפתח לא יהיה 230וולט כאשר המתקן תקין. מהסיבה שיש את התנגדות גוף המכשיר והתנגדות מוליך הארקה המחובר לגוף,"
    האם הכוונה שיש מפל מתח על התנגדות גוף המכשיר?
    וכן מה שכתבת " במידה וזרם הקצר שיתפתח יהיה בהתאם לחוק, מתח המגע שיתפתח יהיה עד 50 וולט"
    אני מבין את מה שגיא כתב שמתח המגע תלוי בעוצמת זרם הקצר בנקודה הנמדדת ומשך זמן הקצר, אבל האם כשמתכננים מתקן ,חלק מהדברים שלוקחים בחשבון זה שזרם הקצר לא יפתח מתח מגע יותר מ-50 וולט?

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •