אליהו שלום.
שוב יש להבדיל בין מגע ישיר למגע עקיף, הדרישה ל-5 שניות מתייחסת למגע עקיף.
במקרה שתיארת מתח המגע שיתפתח לא יהיה 230וולט כאשר המתקן תקין. מהסיבה שיש את התנגדות גוף המכשיר והתנגדות מוליך הארקה המחובר לגוף, במידה וזרם הקצר שיתפתח יהיה בהתאם לחוק מתח המגע שיתפתח יהיה עד 50 וולט.
במקרה של מגע ישיר רק מפסק מגן לזרם דלף עם זרם הפעלה 0.03 אמפר יגן עלייך.
ערב טוב וחג חנוכה שמח.
רועי