נושא: ניתוק זינה פחות מ-5 שניות

  1. #1

    ניתוק זינה פחות מ-5 שניות

    שלום ,
    לפי הדרישה עכבת לולאת התקלה צריכה להיות נמוכה מספיק, על מנת לאפשר במקרה של קצר,ניתוק הזינה תוך פחות מ- 5 שניות.
    הסיבה ל-5 שניות היא משום שזהו הזמן שיאפשר שמירת בידוד המוליך מחום עקב זרם קצר ובנוסף זהו הזמן שבו אדם יכול להימצא תחת מתח חילופין של 50 וולט בלא שייגרמו לו תופעות פיזיקליות קשות.
    זאת אומרת שאנו מניחים שרוב הסיכויים שמתח המגע המירבי שיהיה הוא 50 וולט.
    השאלה היא מדוע?
    והרי אם למשל מוליך פאזה נוגע במגהץ ואני אוחז במגהץ אז אמור להיות עליי מתח מגע של 230 וולט ,הלא כן?

  2. #2
    אליהו שלום.
    שוב יש להבדיל בין מגע ישיר למגע עקיף, הדרישה ל-5 שניות מתייחסת למגע עקיף.
    במקרה שתיארת מתח המגע שיתפתח לא יהיה 230וולט כאשר המתקן תקין. מהסיבה שיש את התנגדות גוף המכשיר והתנגדות מוליך הארקה המחובר לגוף, במידה וזרם הקצר שיתפתח יהיה בהתאם לחוק מתח המגע שיתפתח יהיה עד 50 וולט.
    במקרה של מגע ישיר רק מפסק מגן לזרם דלף עם זרם הפעלה 0.03 אמפר יגן עלייך.
    ערב טוב וחג חנוכה שמח.
    רועי

  3. #3

  4. #4
    רועי וגיא תודה על ההסבר המצויין.
    רועי ,כשכתבת " במקרה שתיארת מתח המגע שיתפתח לא יהיה 230וולט כאשר המתקן תקין. מהסיבה שיש את התנגדות גוף המכשיר והתנגדות מוליך הארקה המחובר לגוף,"
    האם הכוונה שיש מפל מתח על התנגדות גוף המכשיר?
    וכן מה שכתבת " במידה וזרם הקצר שיתפתח יהיה בהתאם לחוק, מתח המגע שיתפתח יהיה עד 50 וולט"
    אני מבין את מה שגיא כתב שמתח המגע תלוי בעוצמת זרם הקצר בנקודה הנמדדת ומשך זמן הקצר, אבל האם כשמתכננים מתקן ,חלק מהדברים שלוקחים בחשבון זה שזרם הקצר לא יפתח מתח מגע יותר מ-50 וולט?

  5. #5
    אליהו שלום.
    כיום מרבית המתקנים החדשים שיטת ההגנה בפני חשמול היא איפוס
    לכן יש חובה לביצוע הארקה יסוד למתקן וביצוע השוואת פוטנציאלים.
    מכאן שבאופן כללי לא אמור להתפתח מתח מגע מעל 50 וולט על ציוד מתכתי.
    סופ"ש נעים.
    רועי

  6. #6
    רועי שבוע טוב ותודה על ההשקעה.
    בשיטת הגנה ע"י איפוס ,זה מובן למה לא יתפתח מתח מגע של מעל 50 וולט ,משום שזה יוצר מעין כלוב פארדיי.
    אבל בשיטת הגנה TT שוב חוזרת שאלתי ששאלתי לעיל.
    אודה על התייחסותך.

  7. #7
    ערב טוב אליהו,
    למקרה שלא ענו לך עד כה....
    "מתח מגע" - מתח המופיע בין גוף מחושמל בעת תקלה לבין מקום העמידה של אדם הנוגע בגוף האמור;

    בעת תכנון המתקן אתה צריך לדאוג שלא יתפתח מתח מגע (בעת תקלה) של 50 וולט במרבית המתקנים, 24 בחצרים רפואיים או חקלאיים, 12 בבריכות וכד'.
    ההבדלים הינם בשל רטיבות והזעה או כל מצב דומה לזה, בו גוף האדם או הבע"ח מוליך טוב יותר ולכן יזרום דרכו זרם גדול יותר במידה ויתחשמל, לכם מקטינים את המתח המותר כהגנה בפני החשמול.

  8. #8
    שלום ירדן ותודה על התשובה.
    אפשר דוגמא איך דואגים בעת התכנון של המתקן שמתח המגע לא יעלה מעל 50 וולט?