    מתח מגע במתקן מאופס

    שלום לחברי הפורום
    האם נכון להגיד שבמתקן מאופס מתחי המגע גבוהים ולכן יש דרישה להשוואת פוטנציאלים.
    במתקן בו זרמי תקלה גבוהים איך ניתן ליישם את הדרישה למתח מגע שווה או נמוך ממתח נמוך מאוד. בפרט במתקן מאופס.

  2. #2
    רפאל שלום
    מתח המגע המקסימלי הן ב tt והן באיפוס הוא מתח הפאזי .מתח פאזי הוא המתח בין מופע לאדמה (ארקת שיטה ) ולכן מתח המגע המקסימלי גם באיפוס וגם ב-tt הוא 230 וולט .לידיעתך השוואת פןנטציאלים נדרשת למנוע הפרש פונטציאלים בין גופי המתכת במבנה ובין נקודות שונות במבנה כלומר גם אם במבנה עצמו נוגע מוליך הפאזה בגוף מתכתי כל שהוא זה אומר שכל המבנה נמצא בכל נקודה באותו הפרש פונטציאלים ולכן אין התחשמלות בתוך המבנה למרות שהמבנה מחושמל .
    לידיעתך כאשר מתפתח זרם תקלה באיפוס מתח המגע הוא פונקציה של זרם הקצר והתנגדות האומית של מוליך הארקה המחבר בין נקודת הקצר לפס ארקות (ראה שירטוט של גיא רוט הגנות בפני חישמול).רפאל אם יש אי הבנה אתה יכול לשאול שוב.
    תודה שלימו

  3. #3
    שלום רפי
    ברשותכם אוסיף על דבריו של שלימו, מתח מגע יכול להופיע בעת תקלה על כל ציוד מתכתי, וזה לא משנה מהי שיטת ההגנה בפני חשמול.
    הוא תלוי בזרם הקצר במתקן שנמדד בהתאם לעכבת לולאת התקלה ותלוי בהתנגדות של מוליך הארקה שמחובר לאותו ציוד/מכשיר.
    כאשר נדרש לדעת מהו מתח המגע שיתפתח על גוף מתכתי מסוים, יש למדוד רציפות הארקה (ההתנגדות) בין גוף המכשיר לפס הארקות ולמדוד את עכבת לולאת התקלה ולחשב את זרם הקצר הצפוי
    מכפלה של הזרם עם ההתנגדות תתן לנו את מתח המגע על הגוף, בד"כ כבר בשלב המדידה של רציפות הארקה ניתן לדעת האם מתח המגע שיתפתח הוא תקין ובמידה ולא יש צורך להחליף את מוליך הארקה.
    שבוע טוב.
    רועי

  4. #4
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    22.09.16
    מיקום
    להבים
    הודעות
    2
    שלום ,
    להערכתי אתם מבלבלים בין מתח מגע למתח תקלה .
    מתח מגע זה מפל המתח על גוף האדם ותלוי בהתנגדות והזרם הזורם דרכו .
    מתח תקלה תלוי במתקן בלבד .
    כשמופיע מתח על גוף מתכתי נניח 230 וולט ז"א שמתח תקלה הוא 230 וולט , מתח המגע על האדם שייגע בגוף מחושמל זה יכול לנוע בטווח רחב מאוד בתלות בהתנגדות שלו .
    כשאומרים לא יותר מ-50 וולט או 24 וולט או 12 וולט מתכוונים למתח מגע לא למתח תקלה .

  5. #5
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    07.08.16
    מיקום
    אשקלון
    הודעות
    9
    ההבדל בין מתח תקלה למתח מגע נעוץ בנקודה המגע השניה.
    כלומר בשיטת הגנה tt מתח המגע(לרוב יד רגל) הוא בין הגוף המחושמל למשטח הדריכה.
    ומתח התקלה הוא המתח בין הגוף המחושמל לפס הארקות.

  6. #6
    משתמש חדש
    תאריך הצטרפות
    28.07.15
    מיקום
    צפון
    הודעות
    19
    שלום לכולם
    ברשותכם מעוניין להבין יותר את ההבדל בין מתח מגע בשיטת האיפוס לבין מתח מגע בשיטת ההגנה , מאחר וישנם מקורות האומרים שמתח המגע בשיטת ההגנה TT היא הכפלת זרם הקצר IF בסכום ההתנגדויות של מוליך ההארקה RPE המחובר למכשיר התקול והתנגדות אלקטרודת ההארקה (Uf=If(Re+Rpe , ולעומת זאת באיפוס מתח מגע הוא הכפלת זרם קצר בהתנגדות מוליך ההארקה בלבד Uf=If*Rpe וזה למיטב הבנתי נכון מאחר ואיפוס אנחנו עומדים על אותה נקודה במקרה של תקלה ( השוואת פוטנצילים ) ובהארקת הגנה אנחנו עומדים במקביל למוליך ההארקה פלוס התנגדות אלקטרודת ההארקה (ולא רק במקביל למוליך ההארקה שמחובר למכשיר התקול בלבד ), זאת אומרת שמתח המגע באיפוס הוא יותר קטן מאשר בשיטת ההגנה ואולי זו אחת הסיבות ששיטת האיפוס יותר עדיפה על שיטת ההגנה , השאלה האם זה נכון בעיקר לשיטת ההגנה TT ??
    מבקש התייחסותכם , תודה .

  7. #7
    דני שלום .
    מה שכתבתה לגבי חישוב ומציאת מתח מגע הוא נכון הן בשיטה איפוס ןהן ב tt .לדעתי המשפט האחרון שלך הוא לא מדוייק .אתה מבין שזרם קצר באיפוס שונה בדרך כלל מאשר בtt ומתח המגע הוא פונקציה שלו מכפלת זרם בהתנגדות ולכן קשה לדעת מי גדול או קטן יותר .מה שכן אם נלך מהסוף להתחלה ולחישוב ניקח את זרם הקצר שהוא בכל מקרה גם ב-tt וגם באיפוס יהיה זהה מבחינת הפעלת זרם הקצר של הפעלת מפסק האוטומטי במעלה הקו ,אזי נקבל שמתח המגע במקרה הזה יהיה גדול יותר ב tt .הערה נוספת שיטת האיפוס באה בעיקר לפתור את בעיית עוצמת זרם לולאת התקלה שבעזרתו מפעילים את פעולת המפסק האוטומטי במעלה הקו.הערה נוספת מתח מגע הוא יחסית ניתן לשלוט עליו באמצעים של חתך מוליך הארקה והתנגדות האלקטרודה מראש וכיוון מגנטי של מפסק האוטומטי.
    הערה נוספת רק דע לך שבחוק החשמל מוזכר מתח מגע מתח המופיע בין גוף מחושמל בעת תקלה לבין מקום העמידה של האדם הנוגע בגוף האמור.
    תודה

  8. #8
    שבוע טוב לגיא לרועי ולחברים :יש לי מספר שאלות קצרות : 1- תנאים לחיבור שנאים במקביל תיאורתי הוא מתחי עבודה זהים בראשוני ובמישני ,קבוצת חיבורים זהה .האם 2 דברים אלה מספיקים או שיש להוסיף את הפרמטר של מתח קצר והייחס בין ההספקים .לדעתי משפיע על העמסת השנאים בהתאמה ולנצילות כלכלית המשפיעה בייחס ההספקים .האם הפרמטרים האחרונים הם תנאי הכרחי לחיבור שנאים במקביל .
    2- במתקן חקלאי ניתן בין היתר להשתמש בשיטות ההגנה בפני חישמול הם tncs tt כאשר בלוח הראשי יש לחבר מפסק מגן עד 0.5 אמפר שצריך לקיים את אחד מהתנאים של מפסק מגן כהגנה בלעדית שאלתי הים פשוטה האם כאשר אני משתמש לדוגמה בשיטת ההגנה tncs לפי הכתוב הוא צריך לקיים את הנאמר בפרק שיטות ההגנה בפני חישמול לדוגמה הארקת יסוד עד 20 אום הרי ברור שדבר זה יקיים את אחד משני התנאים של מפסק מגן כהגנה בלעדית .או שלמעשה במתקן חקלאי ניתן להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית ?
    3 האם כאשר בשאלה לדוגמה 228 כתוב שקיימת הזנה מגנרטור חירום מתי עלי להבין האם מדובר מגנרטור קבוע במתקן או מגנרטור ארעי לדעתי ישנם בתצורת החיבור הבדלים .
    תודה שלימו .