תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן (פחת)

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1
    אליהו שלום!
    אסור להתבלבל, מפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית קשור להגנה בפני חשמול והיישום שלו נגזר מפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול בחוק החשמל.
    ומצד שני כל מתקן צריך לתכנן לפי פרק העמסה והגנה של מוליכים, כלומר יש חובת הגנה על המוליכים/כבלים בפני זרם העמסת יתר וזרם קצר.
    בשני המקרים הדרישה היא 5 שניות, מצד אחד כהגנה בפני חשמול במגע עקיף ומצד שני כהגנה על המוליך.
    שבוע טוב,
    רועי

  2. #2
    רועי תודה רבה.
    התשובה ברורה מאוד.

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •