תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן (פחת)

  1. #1

    הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן (פחת)

    שלום לכולם.
    בהארקת הגנה ואיפוס מתפתחת לולאת תקלה שהמאמ"ת מזהה אותה וכך הוא מופסק.בחוק החשמל מפורטים המקרים שבהם מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול כגון: אתר בנייה,בקרון מגורים ,במבנה ארעי וכו'.

    השאלה היא ,האם במקרים אלו עדיין חייב להתקין במעלה הזרם מאמ"ת שיגן מפני זרם יתר?
    השאלה היא גם לגבי הגנות שבהם לא מתפתחת לולאת תקלה כגון זינה צפה?
    תודה ויום טוב



  2. #2
    אליהו שלום!
    אסור להתבלבל, מפסק מגן לזרם דלף כהגנה בלעדית קשור להגנה בפני חשמול והיישום שלו נגזר מפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול בחוק החשמל.
    ומצד שני כל מתקן צריך לתכנן לפי פרק העמסה והגנה של מוליכים, כלומר יש חובת הגנה על המוליכים/כבלים בפני זרם העמסת יתר וזרם קצר.
    בשני המקרים הדרישה היא 5 שניות, מצד אחד כהגנה בפני חשמול במגע עקיף ומצד שני כהגנה על המוליך.
    שבוע טוב,
    רועי

  3. #3
    רועי תודה רבה.
    התשובה ברורה מאוד.