שלום וברוך הבא,
ראשית יותר נכון לשאול איזו שיטת הגנה אפשר ליישם כאשר התנגדות הכללית של האדמה גדולה מ-20 אוהם?
הסיבה לכך היא שכדאי לנסות ולשפר את הארקה ולהגיע לערך נמוך מ-20 אוהם (במבנה עם הארקת יסוד והשוואת פטנציאלים) בכדי ליישם שיטת הגנה באמצעות איפוס כנדרש בתקנות החשמל.
בתקנות 68 עד 72 בתקנות החשמל - הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול.
מוגדרים התנאים ליישום שיטת הגנה בפני חשמול באמצעות מפסק מגן הפועל בזרם דלף.
באופן עקרוני, בין השאר, שים לב לתקנות הנ"ל :
68. הגנה בלעדית על ידי מפסק מגן
מותר להשתמש במפסק מגן כהגנה בלעדית בפני חישמול במקרים אלה בלבד:
(1) באתר בניה, בקרון מגורים, במבנה ארעי או במיתקן ארעי אחר;
(2) במבנה שבו השתמשו בהגנה על ידי הארקה (TT) ומסיבה כלשהי הגנה כאמור אינה ממלאה אחד דרישות תקנות אלה ולא ניתן להשתמש במיתקן כאמור בהגנה על ידי איפוס (TN-S, TN-C-S);
(3) במבנה שבו קיימת הארקת יסוד כאשר לא ניתן לבצע בו איפוס (TN-C-S), ועכבת לולאת התקלה או ההתנגדות למסה הכללית של אדמה אינן מאפשרות הגנה על ידי הארקת הגנה (TT);
אני ממליץ לקרוא את המאמר "התמודדות עם ערכי עכבה גבוהים" (איתן שרעבי-חברת חשמל) בקישור הנ"ל..
בהצלחה,