נושא: משגוח -זינה צפה

  1. #1

    משגוח -זינה צפה

    לרועי אפללו.
    ראיתי מה שכתבת על אופן הפעולה של משגוח בזינה צפה, ותנאים לזינה צפה והפרד מגן. יישר כוח על ההסבר המצוין.
    רציתי לבקש הסבר נוסף לגבי קטע מסויים ולהלן הקטע:
    " המשגוח מצויד במקור מתח אשר במקרה תקלה בבידוד יגרום לזרימת זרם DC דרך
    מוליכי הרשת לאדמה להתנגדות הארקה ובחזרה למשגוח, בתוך המשגוח ישנו נגד שערכו תלוי
    בהתנגדות הבידוד, ככל שהתנגדות הבידוד נמוכה יותר כך מפל המתח על הנגד יהיה גדול יותר,
    הערך הנמדד על ידי המשגוח שווה להתנגדות השקולה של כל תקלות הבידוד, ממש לפי נגדים במקביל וחישוב לפי חוק אוהם."

    ההסבר קצת קצר . אודה לך על הסבר יותר מעמיק על אופן הפעולה של משגוח.
    תודה ושבת שלום.

  2. #2
    אליהו שלום
    מצ"ב שרטוט המתאר את עקרון הפעולה של משגוח הבידוד - ובלועזית isometer או insulation monitoring device
    לחץ כדי להציג תמונה גדולה
שם:  זינה.jpg
צפיות: 749
גודל:  40.9 קילובייט
ID: 649
    המשגוח הוא מכשיר לניטור הבידוד של מוליכי המתקן, הוא מחובר בין מוליך המופע להארקה.
    בעת תקלה בבידוד שבו מוליך המופע נוגע במוליך הארקה או בגוף מתכתי מוארק כלשהו בשרטוט זה RF
    מקור המתח G במשגוח יוצר מסלול תקלה של זרם DC בשרטוט זה Im
    זרם זה הוא פרופרציונלי לתקלה בבידוד,וגורם למפל מתח על הנגד Rm.
    ככל שהתנגדות הבידוד נמוכה יותר כך מפל המתח על הנגד יהיה גדול יותר.
    מפל המתח על הנגד קובע בעצם מהו הערך ההתנגדות שכיווננו במשגוח עבורו אנחנו רוצים שתצא התראה.
    לדוגמה ב-230V המשגוח חייב להתריע כאשר הבידוד ירד מתחת ל- 23 קילואוהם.
    כמובן שיש עוד רכיבים אלקטרונים שהופכים את מפל המתח לאות כלשהו שיוציא התראה.
    מקווה שכעת זה יותר ברור.
    שבוע טוב.
    רועי

  3. #3
    רועי שלום.
    מצטער על התגובה המאוחרת .
    הייתי במילואים ולכן לא הספקתי לעיין בדברים.
    תודה לך על ההסבר ,כרגע זה מובן יותר.