חיבור גופי תאורה
האם יש צורך בקופסת חיבורים ליד כל גוף כאשר אנו מחברים גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית ממתכת או שניתן לחבר רק במהדקים או מהדקים עם סרט בידוד?
התקרה מאורקת
-
שלום ותודה על פנייתך,
בהתאם לתקנה 49 בתקנות החשמל-התקנת מוליכים :
49. מקום חיבור בין מוליכים
(א) לא ייעשה חיבור בין מוליכים בהתקנה סמויה או חשיפה אלא בתיבה.
כלומר, החיבור יעשה בקופסת חיבורים, התיקרה האקוסטית צריכה להיות מאורקת ללא קשר.