הארקה תפעולית
שלום,
מישהו יוכל להסביר את המושג "הארקה תפעולית" ,מתי משתמשים בה? ומה ההבדל בינה להארקה לצורך הגנה?
-
אליהו שלום!
הארקה תפעולית זו הארקה הקשורה לשיטה של מקור הזינה לצורך תפעול, לדוגמה כל השיטות לטיפול בנקודת האפס (נקודת הכוכב של השנאי)
דרך נגד,דרך סליל פטרסון,זינה צפה או הארקה ישירה של השיטה, אלה הם הארקות לצורך תפעול הרשת וזיהוי תקלות
לעומת זאת הארקת הגנה מותקנת בעיקר בצרכן לצורך הגנה בפני חשמול.
סופ"ש נעים.
רועי
-
רועי תודה !
האם הארקה תפעולית זה רק מה שקשור לטיפול בנקודת האפס? או שיש עוד משהו?
שבוע טוב
-
דוגמה להארקה תפעולית
שלום ותודה לכולם,
הארקה תפעולית משמשת גם במתח גבוה.
להלן דוגמה של לוח במתח גבוה בה ניתן לראות שקיימת אפשרות "להארקה תפעולית" - מוקף באדום במצב המפסק לכיוון הארקה (מחובר או מנותק במקרה זה לדוגמה).
לדוגמה, הדבר משמש לצורך תחזוקה כגון : טיפול/בדיקה/תיקון/החלפה של השנאי - ובמקרה זה ינותק הקו במ"ג ורק אז גם יקוצר לצורך עבודה בטוחה.
בחלק גדול מהמקרים קיים מנגנון חיגור או נעילה הנועד למנוע מצב שבו יחברו קצר על קו חי (ללא ניתוק) ובכך "להפיל את הקו במתח גבוה"
-
גיא תודה רבה. הנושא מובן עכשיו.