    קיים מתקן ובו שקע תלת פאזי.
    ברצוני להתפצל מפאזה אחת מהשקע התלת פאזי וליצור שקע חד פאזי חדש.
    האם מותר עפ"י חוק החשמל ?

  2. #2

    שימוש בשקע תלת פאזי קיים לצורך הזנת שקע חד פאזי חדש

    לשאלתך שני היבטים :

    1. עקרונית, פיצול משקע קיים צריך לעמוד בתנאים של תקנה 23 בתקנות החשמל-מעגלים סופיים.
    (מרחק השקע יהיה קטן מ-30 ס"מ, אסור יותר משני מוליכים בהדק אחד, במידה ויותקנו מהדקים יש להשתמש בתיבה המיועדת לכך..)

    בכל מקרה, לא מומלץ להתפצל משקע קיים, אלא באמצעות תיבת מעבר בעלת תקן ת"י 145 - חלק 1

    2. מלבד זאת, פיצול ממעגל תלת פאזי (בין אם ההסתעפות היא מהשקע או מתיבה) מותר אך ורק במיתקנים שבמבני ציבור, בניני משרדים, בתי קולנוע, אולמות תעשיה ואולמות תיאטרון, כנדרש בתקנה 15 של הפרק הנ"ל.