חתך מזערי של מוליך ברשת עילית
שלום וחג שמח !
ידוע שעפ"י החוק חתך מזערי של מוליך בכבל עילי :נחושת-4 ממ"ר ; אלומיניום-16 ממ"ר.
שתי שאלות:
1. ישנה טבלה (מופיעה בספר של דוניבסקי עמוד 9 מהדורה 2015) המפרטת מבנה ומשקל של
מוליכים לרשת עילית החל משטח חתך של 1.5 ממ"ר לנחשת. איך זה מסתדר עם המינימום הנ"ל (4 ממ"ר) ?
2. האם קיימת אפשרות להעביר כבל עילי שחתך המוליכים שבו נמוך מ4 ממ"ר (לנחשת) באפן שהכבל תמוך בכבל פלדה
או אמצעי תקני אחר שמייצב את כבל החשמל ?
תודה.
-
קובי שלום!
החוק היחיד והתקף במדינת ישראל זהו חוק החשמל והוא גם כביל בבית משפט.
ספר דונייבסקי אינו חוק,הוא יכול לשמש ככלי עזר ולא יותר מכך, וכפי ששמת לב יש הבדלים בינו לבין החוק,במקרה של הבדל החוק הוא שקובע.
אני אישית לא משתמש בספר דונייבסקי ולכן לא מכיר את הטבלה שציינת.
לתשובה של שאלה 2 כבר ענית בעצמך, אכן החוק מתיר חתך מזערי של מוליך בכבל עילי :נחושת-4 ממ"ר ; אלומיניום-16 ממ"ר.
בברכת מועדים לשמחה.
רועי
רועי
-
תודה רבה רועי ! מועדים לשמחה!