רועי ,תודה רבה.
לפי הבנתי , איפוס זה כדי שמסלול לולאת התקלה יתבצע דרך מוליך PEN ומוליך אפס וכך זה מבטיח שיהיה זרם קצר מספיק גבוה כדי שההגנות יפעלו. וזה גם מונע מצבים בהם מסירים את ההגנה כגון האלקטרודה של הצנרת מים.
אז א"כ אפשר לבצע איפוס גם בלי הארקת יסוד. לשם מה זה נצרך?
וברשותך עוד שאלה לגבי מה שרשמת לעיל "הגנת המפסק המגן לזרם דלף (פחת) לא פעלה כי אין בכלל הארקה בדירה (לא לשכוח שלמפסק מגן של 30mA נדרשת התנגדות של 1667 אוהם)"
מה הכוונה? הרי פחת עובד ע"י סליל הפרש שמזהה זליגה בין פאזה לאפס ומה זה קשור להארקה?
תודה לך על כל העזרה אתה פשוט נכס לעם ישראל.
חג שמח לך ולמשפחתך.