  1. #1
    אולג שלום!
    כידוע שיטת איפוס TNC-S מרבית זרם התקלה עובר דרך מוליך ה-PEN וחלק מהזרם עובר דרך האדמה.
    הערך הנ"ל מופיע בתקני ה-IEC ואני מעריך שיש חישוב המוכיח שכאשר מוליך הPEN מתנתק,זרם התקלה יעבור דרך הארקת היסוד לאדמה להארקת השיטה
    ערך של 20 אוהם הוא מספיק עבור הפעלה של ההגנות.
    בנוסף רשום במפורש בתקנה 46 א' בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול:
    העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כדי שבמקרה של קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי הזינה,
    יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום לשריפת נתיכים או להפעלת המפסק האוטומטי, המגינים בצד המתח הגבוה של השנאי.
    סופ"ש נעים וחג שמח.
    רועי

  2. #2
    תודה רבה על ההסבר

  3. #3
    שלום רועי
    לפי הנאמר ,אז א"כ מדוע בשיטת TT ישנה דרישה למקסימום 5 אוהם אם 20 אוהם מספיק להפעלת הגנות?
    ועוד, הרי בתקנות נאמר "כי עקבת לולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם קצר שיבטיח ניתוק המעגל תוך 5 שניות לכל היותר" ,א"כ לפי הנוסחא U/Z=I בזרם קצר חד פאזי לאדמה במתח הרשת במא"ז של 10 אמפר ,יוצא 11.5A=230/20 ובמא"ז בעל אופיין B המינימום זרם הפעלה בתחום המגנטי הוא זרם קצר פי 3. אז א"כ ההגנה לא תופעל.