אולג שלום!
כידוע שיטת איפוס TNC-S מרבית זרם התקלה עובר דרך מוליך ה-PEN וחלק מהזרם עובר דרך האדמה.
הערך הנ"ל מופיע בתקני ה-IEC ואני מעריך שיש חישוב המוכיח שכאשר מוליך הPEN מתנתק,זרם התקלה יעבור דרך הארקת היסוד לאדמה להארקת השיטה
ערך של 20 אוהם הוא מספיק עבור הפעלה של ההגנות.
בנוסף רשום במפורש בתקנה 46 א' בפרק הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול:
העכבה השקולה בין נקודת הכוכב של שנאי לבין המסה הכללית של האדמה תהיה נמוכה דיה כדי שבמקרה של קצר בין המתח הגבוה לבין המתח הנמוך בשנאי הזינה,
יזרום לאדמה זרם בעוצמה שתגרום לשריפת נתיכים או להפעלת המפסק האוטומטי, המגינים בצד המתח הגבוה של השנאי.
סופ"ש נעים וחג שמח.
רועי