תוצאות 1 עד 4 מ 4

נושא: שאלות מוועדה לרישיון מהנדס

  1. #1

    שאלות מוועדה לרישיון מהנדס

    שאלות מוועדת רשיונות-חשמלאי מהנדס

    1.הראו סכמה של מתח גבוה בכניסה:
    הבוחן הסביר שהכניסה מתחילה מעמוד מתח גבוה והוא ביקש לתאר את הכניסה
    תשובה שנאמרה:על העמוד יש מנתק בעומס ואחרי המנתק יורדים כבלים
    הבוחן שאל:כמה כבלים?
    תשובה שנאמרה:3 כבלים
    הבוחן שאל:ומה המתח הנפוץ?
    תשובה שנאמרה:22KV
    הבוחן שאל:22kv זה מתח שלוב או מתח פאזי?
    תשובה שנאמרה:זה מתח שלוב,כי אין מתח פאזי,רק כשיש קצר לאדמה

    *.בכניסה יש משנה זרם טבעתי
    הבוחן שאל:מה זה?
    תשובה שנאמרה:משנה זרם
    הערה:יש להדגיש שהמשנה זרם הוא מסכם וקטורי,ז"א שהחיבור הווקטורי של הזרמים במצב תקין הוא אפס ובמצב תקלה שונה מאפס.

    2.הבוחן הצביע על משולש פתוח וביקש הסבר
    תשובה:משולש פתוח על מנת לבדוק אי איזון במתחים בעקבות קצר,( במצב תקין:מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 0 וולט בגלל חיבור ווקטורי של המתחים ששווה 0 במצב מאוזן,ובמצב קצר מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 110 וולט ) ,ניתן לבדוק על פי המתח והזוית את כיוון הקצר.

    3.הבוחן שאל שאלה לגבי נתיכים של שנאי בצד מתח גבוה,מה הגודל ששמים?
    תשובה שנאמרה:שיש לחברת החשמל טבלה עם גודל נתיכים
    הבוחן אמר שזה צריך להיות פי 3 מזרם נומינלי בצד מתח גבוה.

    4.שנאים במקביל:
    א.מה התנאים לחיבור שנאים במקביל?
    תשובה:.*.מתחים זהים במוצא ובכניסה
    *.קבוצות חיבורים זהות
    *.יחס הספקים עד 3 (ז"א 1:3)
    *.הבדל במתחי קצר עד 10%
    ב.שנאי מחובר ב D/Y/11 ,אמרו לצייר את החיבור הזה,ומה הזווית בשעה 11?
    תשובה:זווית 30 מעלות
    ג.מה חשוב לפני חיבור השנאים במקביל?
    תשובה שנאמרה:לבדוק מקביליות,ז"א לבדוק שהשנאים מחוברים במקביל משמע מכך:הפרש המתחים בין R1 ל R2 הוא אפס ובין S1 ל S2 הוא אפס ובין T1 ל T2 הוא אפס
    וגם אפשר להוסיף שהמקשר ביניהם צריך לעמוד בזרם קצר של שניהם ביחד.

    5. מפסק LSIG גרף של In=2000A ,הסבר על כל פונקציה במפסק.
    L- הגנה בפני זרם יתר,
    הערה:היה צריך להסביר ולכוונן את שני הכיוונונים של פונקציה L.
    היה במפסק ציור של שני כיוונונים,אחד ברזולוציה מ0.8 עד 1 והשני ברזולוציה קטנה יותר
    מכפלה של שני הכיוונונים נותנת לי כמו כוונון אחד במפסק רגיל, ואז מכפילים בIn ומגיעים לזרם יתר שאנחנו רוצים.

    S- הגנה בפני זרם קצר
    שאלה:הסבר למה הכוונון של הזמן(t) במפסק משמש?
    תשובה שנאמרה:כוונון הזמן במפסק ז"א יכולת ההשהיה של המפסק בפונקציה S משמשת לסלקטיביות.
    הבוחן המשיך להתעקש שהתשובה לא נכונה.

    I - הגנה מיידית בפני זרם קצר

    G – הגנה בפני זרמי קצר נמוכים,ז"א כאשר יש זרם קצר נמוך יחסית ופונקציה S לא יכולה להפסיק אותו (לא בטווח שלו) אז פונקציה G מפסיקה את הזרם הנמוך.


    שאלה:האם צריך פונקציה G במבנה עם איפוס TNCS ?
    תשובה שנאמרה:לא,בגלל שבמבנה כזה יש לי L.T נמוך מאוד ולכן הזרם קצר שיתפתח במבנה יהיה גבוה,ולכן אין צורך בפונקציה G שמיועד לזרמי קצר נמוכים.

    6. האם צריך במקרים הבאים מפסק מגן(ממסר פחת):
    *.מקווה/מזרקה – צריך מפסק מגן,כמו בבריכה
    *.אתר בניה- צריך מפסק מגן:שקע לזרם 16 אמפר או 32 אמפר חד מופעי-צריך מפסק מגן של עד 0.03 אמפר זרם זליגה
    ולשקע שיותר מ-32 אמפר או שקע תלת פאזי צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה.
    *.לול תרנגולות – צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה,זה מתקן חקלאי.
    *.מעונות סטודנטים – צריך לשים מפסק מגן,זהו מתקן דירתי.

    שאלה:איך יודעים מהו מתקן דירתי?
    תשובה:מתקן שישנים בו מוגדר מתקן דירתי.

    יש לציין שהייתי אחרון והם נראו מוטשים
    קיבלתי תשובה חיובית

  2. #2

    תודה רבה ושיהיה במזל טוב

    כמה דקות אורכת הוועדה הזו?

  3. #3
    משך הועדה נע בין 15 דקות ל 50 דקות
    אני הייתי חצי שעה
    לפני היה משהוא רבע שעה (לא ידע כלום שמעתי את ההערות שלהם)

  4. #4
    יפה מאוד, מזל טוב
    בהצלחה בהמשך

    יאללה בודק 3