תוצאות 1 עד 3 מ 3

נושא: תאורה באזור ציבורי בבניין רב קומות

Hybrid View

ההודעה הקודמת ההודעה הקודמת   ההודעה הבאה ההודעה הבאה
  1. #1

    תאורה באזור ציבורי בבניין רב קומות

    שלום לגיא רועי ומשתתפי הפורום,
    במידעון "פאזה אחרת" - אוגוסט 2015 התפרסם המאמר "דגשים בנושא המתקן החשמלי הציבורי של בניינים רבי-קומות"
    כתוב במאמר שתאורה כללית באזור ציבורי של מתקן רב קומות תוזן על ידי שני מעגלים לפחות.
    לי אין ידע / ניסיון בנושא הזה , ושאלתי היא :
    האם כל גוף תאורה מקבל הזנה משני קוים שונים עם מערכת החלפה? או מתקינים מספר קבוצות של גופי תאורה באזור הציבורי, שכל אחד מקבל הזנה נפרדת מקוים שונים?
    האם בבקשה אפשר לצרף שרטוט עקרוני .
    בתודה

    קובי

  2. #2
    להלן התקנות הרלוונטיות בתקנות החשמל -מתקן חשמל ציבורי בבנין רב קומות:

    13. מיתקן חירום
    (א) חלקי מיתקן החירום המפורטים להלן יתפקדו גם בשריפה במשך פרקי זמן אלה:
    1) .....תאורת חירום...-30 דקות לפחות.

    16. תאורה כללית באזור ציבורי של בנין רב קומות
    (א) תאורה כללית באזור ציבורי של בנין רב קומות שבו היא מותקנת, תוזן משני מעגלים לפחות, כך שהפסקת אחד מהם לא תגרום לעלטה בקטע כלשהו בבנין רב קומות.

    למעשה נדרש שני מעגלי מאור בכל שטח ציבורי בבנין כגון : לובי הדירות, לובי המעלית, חדרי המדרגות.
    בכל אחד מהאזורים הנ"ל יהיו מספר גופי תאורה (לפחות שניים) שכל אחד מהם יוזן ממעגל שונה (אחד יוזן מלוח חירום).
    גופי תאורת החירום יעמדו בתו תקן מס' 20 , חלק 2.22 העוסק בגופי תאורת חירום.
    בתקנה 17, מצויין שבכשל באספקת חשמל מלוח החירום תופעל אוטומטית תאורת החירום.
    היישום תלוי במתכנן ויכול להיות במספר אופנים (כגון הזנה לגופים מלוח חירום קומתי או ישירות מלוח חירום בקומת קרקע) - הרעיון הוא שבכל אזור ציבורי בבנין תמיד יהיה אור!

    כמו כן, קיימים מספר רב של פירושים שניתנו ע"י ועדת הפירושים בנושא בנין רב קומות.

  3. #3
    שלום
    תודה גיא
    קובי

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •