תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: שאלה בנושא קטבים בין שנאי וUPS במתקן לא מאופס

  1. #1

    שאלה בנושא קטבים בין שנאי וUPS במתקן לא מאופס

    שלום רב,
    יש לי מבנה שמקבל הזנה משנאי מרוחק.
    במבנה יש לי UPS תלת מופעי.
    במבנה יש לי גנרטור נייד, וקיים לי מפסק מחלף עם שדה חיוני.
    1. במידה ואני מבצע איפוס במבנה,
    לפי הבנתי, אני רשאי לשים מפסק מחליף תלת קטבי בין הגנרטור לשדה החיוני, כמו כן גם מפסק מחוגר תלת קטבי בין היציאה לUPS לבין העוקף של UPS.
    האם נכון?

    מה קורה במידה ואיני מבצע איפוס במבנה?


  2. #2
    שלום רב,
    ציינת את נושא האיפוס כפתרון ל-UPS ונכון יותר ראשית לוודא שקיימים תנאים לאיפוס כנדרש בתקנות (וכי הדבר נדרש מבחינת שיטת ההגנה בפני חישמול)?
    כמו כן, לדעתי יש לבחון היכן מבוצעת ההחלפה ולאיפה בדיוק מתחבר השדה של ה-UPS?
    ההבדל בין מפסק מחלף תלת קוטבי או מחלף ארבע קוטבי במקרה הנ"ל קשור לרציפות האפס של ה-UPS כפי שמוסבר במאמר הנ"ל. (יש לבחון ספציפית את ה-UPS ואת נתוני היצרן).
    מצ"ב קישור למאמר בנושא "תצורות חיבור של גנרטורים לאספקה חלופית"

    נראה לי שרק סיבכתי את השאלה שלך אבל אתה מוזמן להעלות שרטוט או לפרט קצת יותר,