שאלות מוועדה לרישיון מהנדס
שאלות מוועדת רשיונות-חשמלאי מהנדס
1.הראו סכמה של מתח גבוה בכניסה:
הבוחן הסביר שהכניסה מתחילה מעמוד מתח גבוה והוא ביקש לתאר את הכניסה
תשובה שנאמרה:על העמוד יש מנתק בעומס ואחרי המנתק יורדים כבלים
הבוחן שאל:כמה כבלים?
תשובה שנאמרה:3 כבלים
הבוחן שאל:ומה המתח הנפוץ?
תשובה שנאמרה:22KV
הבוחן שאל:22kv זה מתח שלוב או מתח פאזי?
תשובה שנאמרה:זה מתח שלוב,כי אין מתח פאזי,רק כשיש קצר לאדמה
*.בכניסה יש משנה זרם טבעתי
הבוחן שאל:מה זה?
תשובה שנאמרה:משנה זרם
הערה:יש להדגיש שהמשנה זרם הוא מסכם וקטורי,ז"א שהחיבור הווקטורי של הזרמים במצב תקין הוא אפס ובמצב תקלה שונה מאפס.
2.הבוחן הצביע על משולש פתוח וביקש הסבר
תשובה:משולש פתוח על מנת לבדוק אי איזון במתחים בעקבות קצר,( במצב תקין:מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 0 וולט בגלל חיבור ווקטורי של המתחים ששווה 0 במצב מאוזן,ובמצב קצר מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 110 וולט ) ,ניתן לבדוק על פי המתח והזוית את כיוון הקצר.
3.הבוחן שאל שאלה לגבי נתיכים של שנאי בצד מתח גבוה,מה הגודל ששמים?
תשובה שנאמרה:שיש לחברת החשמל טבלה עם גודל נתיכים
הבוחן אמר שזה צריך להיות פי 3 מזרם נומינלי בצד מתח גבוה.
4.שנאים במקביל:
א.מה התנאים לחיבור שנאים במקביל?
תשובה:.*.מתחים זהים במוצא ובכניסה
*.קבוצות חיבורים זהות
*.יחס הספקים עד 3 (ז"א 1:3)
*.הבדל במתחי קצר עד 10%
ב.שנאי מחובר ב D/Y/11 ,אמרו לצייר את החיבור הזה,ומה הזווית בשעה 11?
תשובה:זווית 30 מעלות
ג.מה חשוב לפני חיבור השנאים במקביל?
תשובה שנאמרה:לבדוק מקביליות,ז"א לבדוק שהשנאים מחוברים במקביל משמע מכך:הפרש המתחים בין R1 ל R2 הוא אפס ובין S1 ל S2 הוא אפס ובין T1 ל T2 הוא אפס
וגם אפשר להוסיף שהמקשר ביניהם צריך לעמוד בזרם קצר של שניהם ביחד.
5. מפסק LSIG גרף של In=2000A ,הסבר על כל פונקציה במפסק.
L- הגנה בפני זרם יתר,
הערה:היה צריך להסביר ולכוונן את שני הכיוונונים של פונקציה L.
היה במפסק ציור של שני כיוונונים,אחד ברזולוציה מ0.8 עד 1 והשני ברזולוציה קטנה יותר
מכפלה של שני הכיוונונים נותנת לי כמו כוונון אחד במפסק רגיל, ואז מכפילים בIn ומגיעים לזרם יתר שאנחנו רוצים.
S- הגנה בפני זרם קצר
שאלה:הסבר למה הכוונון של הזמן(t) במפסק משמש?
תשובה שנאמרה:כוונון הזמן במפסק ז"א יכולת ההשהיה של המפסק בפונקציה S משמשת לסלקטיביות.
הבוחן המשיך להתעקש שהתשובה לא נכונה.
I - הגנה מיידית בפני זרם קצר
G – הגנה בפני זרמי קצר נמוכים,ז"א כאשר יש זרם קצר נמוך יחסית ופונקציה S לא יכולה להפסיק אותו (לא בטווח שלו) אז פונקציה G מפסיקה את הזרם הנמוך.
שאלה:האם צריך פונקציה G במבנה עם איפוס TNCS ?
תשובה שנאמרה:לא,בגלל שבמבנה כזה יש לי L.T נמוך מאוד ולכן הזרם קצר שיתפתח במבנה יהיה גבוה,ולכן אין צורך בפונקציה G שמיועד לזרמי קצר נמוכים.
6. האם צריך במקרים הבאים מפסק מגן(ממסר פחת):
*.מקווה/מזרקה – צריך מפסק מגן,כמו בבריכה
*.אתר בניה- צריך מפסק מגן:שקע לזרם 16 אמפר או 32 אמפר חד מופעי-צריך מפסק מגן של עד 0.03 אמפר זרם זליגה
ולשקע שיותר מ-32 אמפר או שקע תלת פאזי צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה.
*.לול תרנגולות – צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה,זה מתקן חקלאי.
*.מעונות סטודנטים – צריך לשים מפסק מגן,זהו מתקן דירתי.
שאלה:איך יודעים מהו מתקן דירתי?
תשובה:מתקן שישנים בו מוגדר מתקן דירתי.
יש לציין שהייתי אחרון והם נראו מוטשים
קיבלתי תשובה חיובית
-
תודה רבה ושיהיה במזל טוב
כמה דקות אורכת הוועדה הזו?
-
משך הועדה נע בין 15 דקות ל 50 דקות
אני הייתי חצי שעה
לפני היה משהוא רבע שעה (לא ידע כלום שמעתי את ההערות שלהם)
-
יפה מאוד, מזל טוב
בהצלחה בהמשך
יאללה בודק 3
הרשאות פרסום
- אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
- אין באפשרותך לפרסם תגובות
- אין באפשרותך לצרף קבצים
- אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
-
חוקי הפורום