דוד שלום
התשובה בגוף השאלה,למפסק הזרם המגן על הלוח יש כושר ניתוק גבוה מצד אחד ומצד שני הוא גם מגביל את זרם הקצר,
ומכיוון שיש הגבלת קצר, זרם הקצר שיכול להתפתח על הרכיבים השונים יהיה הרבה יותר קטן ולכן ניתן להשתמש בציוד עם כושר ניתוק קטן יותר.
ולראיה אני מביא ציטוט מהחוק בפרק העמסת מוליכים תקנה 9 ב':
(ב)כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:
1)במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;
2)המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.
סופ"ש נעים,
רועי