    כושר ניתוק

    שלום

    נתונים ערכים של כושר ניתוק בזרם קצר על מאמטים לדוגמא 6K 10K .

    אני מתקין רב מודד אשר מוזן מפס צבירה ראשי 3200 אמפר (גודל המפסק שמזין את פסי הצבירה ) אשר מוזן מגנרטור 2200KVA (בכבלים נחושת 240ממ"ר *8*3)הגנרטור במרחק 10 מטרים מהפסים .
    ראיתי הרבה רבי מודדים אשר מוגנים במאמט 6*3 אמפר או לחילופין בהגנת מנוע שמכוון ל4 אמפר , וכולם היו עם ערך של 6000 אמפר ולא יותר .
    האם זה נכון שלא התחשבו ( כמובן שרב מודד מופעל על ידי פאזה אחת ואפס ושאר הפאזות הם לצורך קבלת שאר הנתונים המחושבים ) בזרם קצר אשר אמור להיות גדול יותר ברוב המקרים .
    האם במקרה הנ"ל מספיק 6K ?
    תודה רבה
    דוד

  2. #2
    שלום
    במקרה הנ"ל שתיארת יש צורך במבטח עם כושר עמידה בזרם קצר המחושב כתוצאה מהמרחק הקצר מפסי הצבירה
    יש בשוק מבטחים שעומדים בזרם קצר של 60 קילואמפר ואף יותר , לדוגמה PKZM של חברת EATON .

    בברכה

    קובי

  3. #3
    דוד שלום
    התשובה בגוף השאלה,למפסק הזרם המגן על הלוח יש כושר ניתוק גבוה מצד אחד ומצד שני הוא גם מגביל את זרם הקצר,
    ומכיוון שיש הגבלת קצר, זרם הקצר שיכול להתפתח על הרכיבים השונים יהיה הרבה יותר קטן ולכן ניתן להשתמש בציוד עם כושר ניתוק קטן יותר.
    ולראיה אני מביא ציטוט מהחוק בפרק העמסת מוליכים תקנה 9 ב':
    (ב)כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:
    1)במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;
    2)המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.
    סופ"ש נעים,
    רועי