תוצאות 1 עד 2 מ 2

נושא: מספר קטבים במפסק מגן

  1. #1

    מספר קטבים במפסק מגן

    אני נבחן ביום חמישי הקרוב במתקני חשמל בלימודי הנדסאי חשמל
    במועד קיץ 2014 שאלה 6
    מה"ט שאלו כמה קטבים צריך שיהיו במפסק המגן על הכבל מפגיעות זרם יתר
    ועל איזה תקנה שבתקנות החשמל מתבססת התשובה ?

    אשמח לדעת מה התשובה לשאלה אם מישהו יודע?

  2. #2
    שלום וסליחה על התגובה ה א י ט י ת

    הגנת כבל בפני זרם יתר תעשה בהתאם לתקנות החשמל-העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע"ד-2014

    בעיניין שציינת שים לב לתקנה 3 :

    3. חובת הגנה

    (א) כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.
    (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.
    (ג) חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה.

    בהסתמך על תקנות החשמל (במידה והמתקן הותקן כהלכה) במעגל חד פאזי לדוגמה :
    הזרם במוליך האפס יהיה שווה לזרם במוליך הפאזה,
    חתך מוליך האפס יהיה זהה לחתך מוליך הפאזה כנדרש בתקנה 3 (ג).

    בכל מקרה, כמובן שקיים מא"ז דו קוטבי להגנה גם על מוליך האפס כאשר נדרש.

    בהצלחה,

הרשאות פרסום

  • אין באפשרותך לפרסם נושאים חדשים
  • אין באפשרותך לפרסם תגובות
  • אין באפשרותך לצרף קבצים
  • אין באפשרותך לערוך את הודעותיך
  •