מה הערך של לולאת תקלה lt הנדרש - כאשר מותקן פחת כהגנה בלעדית.
שלום רב,
בהתאם להחלטת המתכנן, אני נדרש להתקין פחת כשיטת הגנה בפני חישמול במתקן בגודל 400 אמפר , המבנה הוא ישן וללא הארקת יסוד.
אם גם ככה אני מתקין פחת, האם יש חשיבות לערך של lt שאני אקבל במתקן לקראת הבדיקה?
נערך לאחרונה על ידי חשמלאי; 29.02.12 בשעה 16:37.
-
תוצאת לולאת התקלה הנדרשת -lt לכיול פחת
בכל מקרה עליך לדאוג למקור הארקה תיקני כנדרש בפרק ד' בתקנה "הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול".
בהתאם לסעיף 70 של הפרק הנ"ל, כיול הפחת יהיה כזה שזרם הפעלתו (זרם הזליגה שיביא להפסקת המעגל) כפול לפחות 10 פעמים, יהיה שווה לזרם הקצר המתקבל (זרם קצר המחושב בהתאם לתוצאת LT שנמדדה).
למעשה לפחת ואפשרות הכיול שלו השלכה על תוצאת ה-LT הנדרשת
-
פחת כהגנה בלעדית
במקרה שלך זרם הקצר הצפוי יהיה מאוד נמוך, לכן אחד מהפתרונות האפשריים הנוספים כאמצעי הגנה בפני חשמול
הוא מפסק עם הגנות אלקטרוניות חכמות LSIG כאשר תחום הפונקציה G הוא בד"כ 0.2In ובמקרה של המתקן שלך
זה יהיה כיוונון ל-80A מתאים ללולאת תקלה של 2.87 אוהם.
-
תודה רבה.
תודה ,
לא נראה לי שתהיה בעיה להגיע לערכים האלה.
-
פונקציית G
לרועי
איך מה שאתה כותב מסתדר עם מה שגיא כותב כלומר ערך לולאת התקלה צריך להיות פי 10 מרגישות הפחת?
כלומר 230/2.8=80 אמפר, לכן רגישות הפחת =>8אמפר...
אתה יכול להסביר???
אלעד
-
הבהרה
אולי כוונת המחוקק היא כאשר מותקן פחת שאינו ניתן לכיוונן נדרש שזרם התקלה יהיה פי 10 מזרם ההפסקה של הפחת, ובמפסקים עם פונקציית g ניתן לכייל את הפחת לפי ערך לולאת התקלה.
אשמח לקבל חוות דעת...
בברכה
אלעד
-
תשובה
היי אלעד
את הדוגמה הזו לקחתי מתוך מאמר טכני של ABB ורק תרגמתי אותו,
http://www05.abb.com/global/scot/sco...07102G0202.pdf
במקרה הנ"ל הדוגמה היא להמחשה ונכונה בנתונים הקיימים,
כמובן שכל מקרה לגופו, וכל מתקן חשמלי והפתרונות שלו.
ערב טוב