שאלות ששאלו בשיחה לרישיון הנדסאי
שאלו אותי שלוש שאלות:
1) מהם התנאים לחיבור איפוס?
הבוחן ניסה להגיע לנקודה של מהו חתך המוליך PEN המינימאלי המותר תוך כדי שהוא מזרז וחותך את התשובות לגבי שאר התנאים.
נשאלתי גם מדוע חייבים הארקת יסוד כתנאי לאיפוס ולמה צריך לבצע השוואת פוטנציאלים.
2) מה קורה כאשר מתנתק מוליך PEN בשיטת TN-C-S?
בשאלה מוצגת סקיצה חשמלית המתארת את המקרה ולמרות שהשבתי כמו שכבר הוסבר והוצג בפורום הבוחן התעקש שהתשובה היא שהארקת השיטה דפוקה.
3)הסבר את הביטוי I^2*t ; K^2*S^2
הבוחן טען שהביטוי לא מופיע בספר תקנות החשמל למרות שהוא כן מופיע בספר התקנות בפרק העמסת מוליכים.
בהצלחה לניגשים הבאים